Nguồn dòng 2 dây và 4 dây trong plc s7300-400
Hiện tại em đang kết nối cảm biến áp suất vào module AI8x12 bit. Tín hiệu gửi về là dòng 4-20mA . Là nguồn dòng 2 dây .Trong manual của module AI lại có mục cho nguồn dòng 4 dây . Các anh làm ơn cho em hỏi là phân biệt nguồn dòng 2 dây và 4 dây như thế nào . Khi nối qua bộ cách li transmiter tại sao plc lại báo tràn không có tín hiệu về ?
Thanks all !
-
-
Thành viên cấp 1
Theo e do thằng opto kia làm dòng về PLC <4mA. Bác đưa trực tiếp tín hiệu từ cb về PLC xem sao.
-
-
Thành viên cấp 1
mình đo tín hiệu đầu ra của cảm biến là 4mA rồi không nhỏ hơn 4mA được. Giờ mình đang phân vân giữa cách đấu và chọn nguồn dòng 2 dây và nguồn dòng 4 dây là ntn bạn ạ
-
-
Thành viên cấp 4
Cảm biến 4-20mA 2-Wire dùng nguồn loop để cấp nguồn cảm biến và đo dòng.
Cảm biến 4-20mA 4-Wire cấp 2 dây nguồn riêng cho cảm biến còn 2 dây tín hiệu đưa về PLC.
Bạn cứ xem sơ đồ trong manual của cảm biến rồi đấu theo là được. Một lưu ý là bạn set trong HW Config của module là 2 dây hay 4 dây thì cũng phải đấu bên ngoài y chang như vậy, nếu không sẽ hỏng module.
Khi đấu qua bộ transmitter, bạn xem như đó là cảm biến 4 dây vì bạn không cần dùng loop để cấp nguồn cho cảm biến. Bản thân cảm biến đã có 2 dây cấp nguồn riêng rồi. 2 dây hay 4 dây là do cảm biến bạn chọn, cảm biến không hỗ trợ thì bạn không đọc được tín hiệu hoặc tệ hơn là đốt luôn cái module.
-
The Following 2 Users Say Thank You to chauvinhloi For This Useful Post:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:58 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu