Bạn qua đây download chương trình mẫu về Mobus Smater của CQ1M, CS1G , CJ về tham khảo nhé
http://forums.mrplc.com/index.php?showtopic=17136
http://www.myomron.com/index.php?action=kb&article=1147
Còn về modbus trên CJ thì bác Đà rành hơn mình nhờ bác Đà chỉ giúp nhé
-
-
Thành viên cấp 2
Em đang thử kết nối một con CP1L-L với biến tần 3G3JX sử dụng truyền thông modbus. Em sử dụng truyền thông qua RS485 với option CP1W-CIF11 gắn trên CP1L.
Em đã ngâm cứu khá kỹ và làm đúng những bước như tài liệu nói.
+ Cài đặt lại setting port1 là serial gateway 8,1,E, baudrate 9600
+ Nạp giá trị cho các ô nhớ phục vụ cho truyền thông D32300,...
+ Set bit A640.00 lên 1 để bắt đầu truyền thông
... Mỗi lần em set bit A640.00 lên 1 là nó trở về trạng thái 0 ( tức báo đã thực hiện truyền thông), nhưng bit lỗi A640.02 ( bit báo lỗi truyền thông) cũng set lên 1, và trong khung bản tin nhận về thì D32502 có giá trị là 4 ( em tra trong mã lỗi thì có kết quả như sau The Modbus-RTU Easy Master function was executed when the serial communications mode was not the Serial Gateway Mode) =>> không thực hiện được truyền thông.
Mong các bác giúp đỡ!
Có khi nào cái PLC với cái option của em nó bị hỏng không nhỉ
-
-
bạn ơi cho mình hỏi chút . để truyền thông mobus với biến tần ta chỉ cần cài đặt địa chỉ cho bieens tần , thiết lập truyền thông cho nó , còn trên plc thì mình chỉ việc mov dữ liệu vào các ô nhớ d32300 nó sẽ tự động gửi xuống biến tần cho biến tần hoạt động theo chương trình mình viết đúng không bạn .
-
-
các a cho e hỏi chút e muốn đọc thông số của biến tần dòng 3G3mx lên plc thì làm thế nào ạ , ví dụ nó truyền thông mobus với con cp1e ạ .
-