Thành viên cấp 2
PID cho bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4ST-P
Help: PID cho bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4ST-P
Hiện tại, cty mình có một lò sấy đốt bằng than, biến tần Frenic Eco 22kW để điều khiển quạt gió để ổn định nhiệt độ, cảm biến nhiệt độ, và bộ điều khiển nhiệt độ TZ4ST của Autonics có chức năng xuất dòng 4mA-20mA.
mình muốn hệ thống hoạt động như sau:
- cài đặt đầu vào khiển biến tần là dòng: 4-20mA tương ứng với 0-45Hz.
- sử dụng chức năng auto tuning của controller để khi ta cài đặt giá trị SV thì nó sẽ xuất dòng tương ứng
VD: nhiệt độ cài đặt SV là 900, nhiệt độ thực tế PV là 25 thì controller sẽ xuất 20mA,khi PV > SV thì controller sẽ xuất dòng nhỏ hơn 20mA để giảm Hz.
Như vậy sẽ ổn định được nhiệt độ của lò.
đây là manual của TZ4ST http://www.mediafire.com/?inhi5zan8l0belg
Mong các bác giúp mình với.
-
-
Thành viên cấp 3
vấn đề của bạn nằm ở chỗ cài đặt con INVERTER
đấu nối dây 4-20mA vào con biến tần -> khai báo lại trên con biến tần -> kiểm tra trên Autonic đang là chức năng HEAT hay là COOL.
thế là chạy.
-
-