theo e thấy thì tín hiệu từ loadcell đưa về qua đầu cân covert thành tín hiệu BCD đưa về input của PLC ( cái này tốn ngõ vào nhưng vẫn rẻ hơn 1 card analog) ưu điểm là k bị nhiễu như analog. Nhưng e thấy chỉ có PLC của Mitsu có hỗ trợ về phần này (vd dãy ngõ vào K4X000 cho hàng ngàn, trăm ,chục, đơn vị) . Cho e hỏi thêm là PLC của các hãng khác có sử lý chuỗi như thế k?
Khi đưa về dạng mã BCD rồi dùng input PLC đọc thì việc còn lại là lập trình để dịch mớ 01 đó ra giá trị analog thôi.Nhưng không hiểu sao lại rẻ hơn 1 module analog nhỉ.Rẻ hơn nếu bạn làm đồ án cho vui,mục đích là đọc 1 input analog thì khỏi phải mua module thật.Nhưng nếu tính ra thì tôi thấy ko rẻ chút nào.
Bạn muốn đọc 1 giá trị analog với độ phân giải 12 bit thì bạn cần 12 input số, thế thì coi như toàn bộ input của PLC dùng cho đọc 1 tín hiệu analog,Vậy cục PLC của bạn khác gì 1 cái hộp tranducer có ngõ ra alarm thế mua luôn tranducer rẻ hơn
-