Thành viên cấp 3

Gửi bởi
nonumber.ksd
Mình thì có xuất phát từ PLC siemens nên khi đọc chương trình mitsu thì thấy chưa thể hiểu hết được. Đang cần tìm tài liệu giải thích các lệnh của mitsu mà loằng ngoằng quá.
"Muốn thực hiện phép chia 10:3=3.33333 thì có thể lập trình như ví dụ sau ( PLC FX serial, loại khác tương tự):
M8000----------[FLT K10 D0]
m8000----------[FLT K3 D10]
m8000-----------[DEDIV D0 D10 D12]
Kết quả 3.33333 sẽ được lưu ở thanh ghi D12. nếu muốn làm tròn sử dụng lệnh [INT D12 D14] kết quả làm tròn nằm ở D14 "
như ví dụ trên xem trả hiểu gì.
chắc là bạn mới tìm hiểu plc misu nên chưa đọc hiểu ct đó thôi, m8000 luôn on khi plc run, còn flt là lệnh convert số nguyên <--> số thực, dediv là lệnh chia 2 số thực, kết quả các hàm trên được trả về D0, D10, D12

-
The Following 2 Users Say Thank You to minhhungspk For This Useful Post:
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:01 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu