Mình thì có xuất phát từ PLC siemens nên khi đọc chương trình mitsu thì thấy chưa thể hiểu hết được. Đang cần tìm tài liệu giải thích các lệnh của mitsu mà loằng ngoằng quá.
"Muốn thực hiện phép chia 10:3=3.33333 thì có thể lập trình như ví dụ sau ( PLC FX serial, loại khác tương tự):
M8000----------[FLT K10 D0]
m8000----------[FLT K3 D10]
m8000-----------[DEDIV D0 D10 D12]
Kết quả 3.33333 sẽ được lưu ở thanh ghi D12. nếu muốn làm tròn sử dụng lệnh [INT D12 D14] kết quả làm tròn nằm ở D14 "
như ví dụ trên xem trả hiểu gì.
Đánh dấu