Thành viên cấp 4

Gửi bởi
hpecom
Theo mình thì bạn nên dùng cách vẽ nhiều hình là tốt hơn vì:
1. C-Script hay VB-Script đều rất khó làm xoay một đối tượng. Chỉ có thể dịch chuyển thôi.
2. Dùng cách vẽ nhiều hình và cho ẩn hiện sẽ chạy ổn định hơn.
Chúc vui!
Chào bác,
Em cũng nghĩ như thế, đối với cái này em nghĩ 3-5 hình là ok, tùy vào điểm dừng của tay quay nữa. Nếu xoay hết 180 độ thì hình khác, gốc nhỏ hơn thì hình ít đi.
Tóm lại làm theo cách làm 'phim hoạt hình' ở trường hợp này là OK.
Theo em được biết trong WinCC có hổ trợ 1 đoạn về cách hiển thị lần lượt các hình ra. Không biết anh hpecom làm như thế nào nhỉ. Em có cảm giác như anh có rất nhiều kinh nghiệm. Mong anh chia sẻ.
Chúc anh vui.
-
-
Thành viên cấp 2
anh hpecom chia sẻ cho em với đi. em cũng nghĩ cách làm theo kiểu "phim hoạt hình" nhưng mà tìm hiểu máy bưa nay mà chưa có ra
nưa .không biết cách hiển thị lần lượt các hình ra
chúc anh một buổi tối vui vẻ!
-
-
Thành viên cấp 2
anh hpecom đâu rồi. anh làm ơn nói rõ cách của anh cho em biết được không?
em cám ơn nhiều!
chúc anh một ngày vui vẻ
-
-

Gửi bởi
tailieu89
anh hpecom đâu rồi. anh làm ơn nói rõ cách của anh cho em biết được không?
em cám ơn nhiều!
chúc anh một ngày vui vẻ
Đây là ý kiến của mình, mình không làm theo kiểu "hoạt hình" mà mình lập trình C cho quay vòng, mong có gì đó giúp đở đc bạn
-
The Following 3 Users Say Thank You to khanh my For This Useful Post:
-
Thành viên cấp 2
Theo bác thiquocvinh nếu dùng ngõ ra Q như vậy thì theo cá nhân mình nghĩ hơi bị tốn ngõ ra, Nếu lập trình được thì cũng đỡ tốn ngõ ra đấy chứ, dùng ngõ ra còn lại cho các công việc khác. Trong nhà máy mà làm theo kiểu nhiều ngõ ra thì bao nhiêu con PLC mới đủ cho 1 nhà máy ???
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
TranPhatlata
Theo bác thiquocvinh nếu dùng ngõ ra Q như vậy thì theo cá nhân mình nghĩ hơi bị tốn ngõ ra, Nếu lập trình được thì cũng đỡ tốn ngõ ra đấy chứ, dùng ngõ ra còn lại cho các công việc khác. Trong nhà máy mà làm theo kiểu nhiều ngõ ra thì bao nhiêu con PLC mới đủ cho 1 nhà máy ???
Chào anh,
I/O thì ở ngoài có bao nhiêu, PLC dùng bao nhiêu thì bên WinCC cũng sẽ dùng bấy nhiêu (Nếu sử dụng hết các I/O mà PLC sử dụng), số ngõ ngày bên WinCC sẽ được gọi là External Tag (tức tag ngoại) cái này phải mua lincens. Còn nhưng hiệu ứng bên trong WinCC ta sẽ sử dụng kèm theo các tag nội (tức Internal Tag) số tag này do WinCC tạo ra, dùng trong nội bộ, không ảnh hưởng gì đến số lượng ngõ vào ngõ ra của PLC cả.
-
-
Thành viên cấp 2
nếu như tạo nhiều hình thì phải làm sao cho thanh 1 sáng và thanh2,3,4,5 kia tắt
-
-
Thành viên cấp 2
diễn đàn này rất hay, mọ người thật là nhiệt tình, 1 sân chơi bổ ích cho những người mới chập chững vào như em
-
-
Thành viên cấp 1
mọi ng cho hỏi cái.thực ra trong wincc có những lệnh gì?mình cũng đọc qua các tài liệu về c,wincc nhưng chỉ có mấy lệnh SetTag...GetTag...rùi if...else thui.lên 4rom thì thấy mọi ng dùng Setleft...Getleft...rùi SetRotation...như bài của Khánh My nữa
mình thấy lạ quá.ai bít thì chỉ monhf với
-
-
Thành viên cấp 7

Gửi bởi
josbatu
mọi ng cho hỏi cái.thực ra trong wincc có những lệnh gì?mình cũng đọc qua các tài liệu về c,wincc nhưng chỉ có mấy lệnh SetTag...GetTag...rùi if...else thui.lên 4rom thì thấy mọi ng dùng Setleft...Getleft...rùi SetRotation...như bài của Khánh My nữa
mình thấy lạ quá.ai bít thì chỉ monhf với
Wincc có rất nhiều lệnh khác mà mọi người chưa bàn tới,bạn có thể vô xem này để load cuốn manual về C hay VB trong wincc,cuốn này khoảng 2500 trang,nên ai luyện xong cuốn này sẽ thành chính quả :
http://www.mediafire.com/?otjonwlo49x2rih
-
Bài viết của "dohung" đã được cám ơn bởi các thành viên: