Trích dẫn Gửi bởi gacon123 Xem bài viết
ai biết giúp mình với!!!!!
minh đang làm con s7200 cpu222. đang làm ngon lành mình đổ thử chuong trình mẫu analog vô xong nó báo tốc độ baud j j đó không biêt nhưng tự nhiên sau đó không thể kết nối plc với máy tính được nữa. hix. mình nghĩ là tốc độ baud trong con plc bị thay đổi. nhưng không biết làm sao để đổi lại cả. me!!
Vào SetPG/PC chọn loại cáp rồi vào Properties chọn lại tốc độ rồi search thử.200 thường với những loại cáp thông thường có thể là 19200 hoặc 9600 còn với cáp PCAdapter có thể tới 187500 kbaud.Vấn đề bạn mở chương trình mẫu bạn đã down xem trong systemblock nó đang set là tốc độ bao nhiêu?Nếu trong quá trình down bạn chọn down cả systemblock thì nó đã bị thay đổi theo tốc độ và địa chỉ trong systemblock