    Chào bạn;

    Cảm ơn bạn đã chia sẽ lên đây! Cũng cũng đã mô tả tương đối đầy đủ qui trình hoạt động của hệ thống.

    Nhưng, trong điều khiển 1 máy gì đó, ngoài mô tả hoạt động thì phải có phần cơ khí, hay đại loại là phần cứng đi cùng. Lúc này, người lập trình mới quyết định đưa ra hàm này hay hàm khác để điều khiển.

    Bài này (phần 4), theo tôi, không phải là bạn không biết hàm để điều khiển. Mà là có 1 bộ phận gì đó để nhận biết đã thay con dao cũ bằng dao mới chưa!

    Hoặc dùng bộ đếm, sau khi đếm xong, bạn phải dùng thêm 1 nút nhấn rời để reset bộ đếm khi thay dao xong. Nếu đếm đủ, mà chưa thay dao tương đương chưa nhấn nút reset thì khi nhấn Start chạy tiếp thì đèn báo lỗi.

    Còn thực tế thì phải tuỳ theo máy của bạn.
    0983.398.372
    Hidden Content

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Tommy Xem bài viết
    Chào bạn;

    Cảm ơn bạn đã chia sẽ lên đây! Cũng cũng đã mô tả tương đối đầy đủ qui trình hoạt động của hệ thống.

    Nhưng, trong điều khiển 1 máy gì đó, ngoài mô tả hoạt động thì phải có phần cơ khí, hay đại loại là phần cứng đi cùng. Lúc này, người lập trình mới quyết định đưa ra hàm này hay hàm khác để điều khiển.

    Bài này (phần 4), theo tôi, không phải là bạn không biết hàm để điều khiển. Mà là có 1 bộ phận gì đó để nhận biết đã thay con dao cũ bằng dao mới chưa!

    Hoặc dùng bộ đếm, sau khi đếm xong, bạn phải dùng thêm 1 nút nhấn rời để reset bộ đếm khi thay dao xong. Nếu đếm đủ, mà chưa thay dao tương đương chưa nhấn nút reset thì khi nhấn Start chạy tiếp thì đèn báo lỗi.

    Còn thực tế thì phải tuỳ theo máy của bạn.
    Chính xác ^^. Mr Tommy nói mình hoàn toàn đồng ý. Phần số 4 là thuộc về phần cơ khí và cài đặt nhận biết của người thiết kế máy chứ không phải phụ thuộc vào PLC. Và để đếm 5000 sản phẩm thì dùng counter như mr Tommy nói. hi
    Định nói mà đọc thấy đầy đủ ý của mình goy nên còn cách tán thành thôi ^^
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Chính xác ^^. Mr Tommy nói mình hoàn toàn đồng ý. Phần số 4 là thuộc về phần cơ khí và cài đặt nhận biết của người thiết kế máy chứ không phải phụ thuộc vào PLC. Và để đếm 5000 sản phẩm thì dùng counter như mr Tommy nói. hi
    Định nói mà đọc thấy đầy đủ ý của mình goy nên còn cách tán thành thôi ^^
    Theo mình được biết thì hình như bộ counter S_CU chỉ có thể đếm lên được 999 . Nếu vậy thì mình sẽ dùng nhiều bộ counter chăng ???
    Vinh - 0935 501 812

  4. #4
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thiquocvinh Xem bài viết
    Theo mình được biết thì hình như bộ counter S_CU chỉ có thể đếm lên được 999 . Nếu vậy thì mình sẽ dùng nhiều bộ counter chăng ???
    Đúng rồi, S7 200 thì đến nhều hơn lên đc 32767 thì phải, nhưng 300 thì chỉ đc 999 do nó dùng 12 bits mã hóa BCD. cái này chắc chán phải sử dụng thêm bộ đếm rồi, S7 300 nhiều bộ đếm mà. lo gì
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  5. #5
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Đúng rồi, S7 200 thì đến nhều hơn lên đc 32767 thì phải, nhưng 300 thì chỉ đc 999 do nó dùng 12 bits mã hóa BCD. cái này chắc chán phải sử dụng thêm bộ đếm rồi, S7 300 nhiều bộ đếm mà. lo gì
    Đồng ý nhưng lở như không phải cần đếm đến 5000 mà là 1 số lớn hơn 5000 nhiều thì sẽ ntn? Chẳng lẽ chỉ còn cách tăng số lượng counter. Không còn cách nào khác sao? Mong các pác chia sẻ. Thanks
    Vinh - 0935 501 812

  6. #6
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thiquocvinh Xem bài viết
    Đồng ý nhưng lở như không phải cần đếm đến 5000 mà là 1 số lớn hơn 5000 nhiều thì sẽ ntn? Chẳng lẽ chỉ còn cách tăng số lượng counter. Không còn cách nào khác sao? Mong các pác chia sẻ. Thanks
    Có cách chứ. cậu dùng 1 counter C0 đếm thứ nhất, C1 đếm thứ 2, thằng đếm thứ nhất cậu cho đếm đến 50 thì reset và đếm C1 lên chằng hạn. vậy thử làm phép tính Số đếm đc = C0 + 50*C1
    Dó là 1 ví dụ thôi nha, được khá khá nhiều đấy chứ ^^! chỉ cần thêm 1 cái C2 nữa thì 999*999*999 = ??? nhiều không ta :D
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  7. #7
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Có cách chứ. cậu dùng 1 counter C0 đếm thứ nhất, C1 đếm thứ 2, thằng đếm thứ nhất cậu cho đếm đến 50 thì reset và đếm C1 lên chằng hạn. vậy thử làm phép tính Số đếm đc = C0 + 50*C1
    Dó là 1 ví dụ thôi nha, được khá khá nhiều đấy chứ ^^! chỉ cần thêm 1 cái C2 nữa thì 999*999*999 = ??? nhiều không ta :D
    hihi. Một câu trả lời khá hay. Cám ơn bạn.
    Vinh - 0935 501 812

  8. #8
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Có cách chứ. cậu dùng 1 counter C0 đếm thứ nhất, C1 đếm thứ 2, thằng đếm thứ nhất cậu cho đếm đến 50 thì reset và đếm C1 lên chằng hạn. vậy thử làm phép tính Số đếm đc = C0 + 50*C1
    Dó là 1 ví dụ thôi nha, được khá khá nhiều đấy chứ ^^! chỉ cần thêm 1 cái C2 nữa thì 999*999*999 = ??? nhiều không ta :D
    Cứ như pác anhlv.ddt nói thì bạn cho bộ Counter C0 đếm lên 500 thì kích cho C1 đếm lên 1. Khi giá trị hiện hành tại bộ C0=0 và C1=10 thì tức là đã đếm được 5000 xung rồi đấy.
    Vinh - 0935 501 812

  9. #9
    chuandk
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Đúng rồi, S7 200 thì đến nhều hơn lên đc 32767 thì phải, nhưng 300 thì chỉ đc 999 do nó dùng 12 bits mã hóa BCD. cái này chắc chán phải sử dụng thêm bộ đếm rồi, S7 300 nhiều bộ đếm mà. lo gì
    Nếu vậy mình phải cộng các bộ đếm với nhau àh anh? Như bài của em là dùng 5 cái àh mình phải sắp xếp mạch ntn nhi? em chưa gặp cái bài vãi trưởng như này bao giờ.

  10. #10
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Đúng rồi, S7 200 thì đến nhều hơn lên đc 32767 thì phải, nhưng 300 thì chỉ đc 999 do nó dùng 12 bits mã hóa BCD. cái này chắc chán phải sử dụng thêm bộ đếm rồi, S7 300 nhiều bộ đếm mà. lo gì
    ai nói counter của S7-300 chỉ có đếm tới 999 vậy?! ^^. - 32767 đến + 32767. Keke cái này coi lại nhé.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334