    Module Analog In SM331

    Tình hình là thế này module Analog của mình gồm có 8 kênh vào
    6ES7 331-7KF02-0AB0
    Analog input module AI8/12...14Bit; also available as SIPLUS module with order number 6AG1 331-7KF02-2AB0


    Mình đã coi cách đấu dây và làm theo nhưng có một vấn đề là khi download xuống và giám sát bằng phần cứng thì nó nhận OK. ( Status ok). Tuy nhiên vẫn bị lỗi SF trên module.

    Và khi sử dụng Diagnostic thì nó thông báo:

    External error.
    Faulty module
    No extertnal auxiliary Voltage.

    Vậy cách sử lý là do gì vậy mấy pro. Lỗi đấu dây hay sao mà khi đọc tín hiệu về nó báo
    PIW 272 = 7fff - theo tra mã thì báo tràn.
    Tín hiệu mình đặt vào là dạng áp từ 0 - 10V. và cấu hình cho nó dạng B ( ở mức -/+10V)

    Xin cám ơn
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    168
    Thanks
    8
    6 lượt trong 6 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Tình hình là thế này module Analog của mình gồm có 8 kênh vào
    6ES7 331-7KF02-0AB0
    Analog input module AI8/12...14Bit; also available as SIPLUS module with order number 6AG1 331-7KF02-2AB0


    Mình đã coi cách đấu dây và làm theo nhưng có một vấn đề là khi download xuống và giám sát bằng phần cứng thì nó nhận OK. ( Status ok). Tuy nhiên vẫn bị lỗi SF trên module.

    Và khi sử dụng Diagnostic thì nó thông báo:

    External error.
    Faulty module
    No extertnal auxiliary Voltage.

    Vậy cách sử lý là do gì vậy mấy pro. Lỗi đấu dây hay sao mà khi đọc tín hiệu về nó báo
    PIW 272 = 7fff - theo tra mã thì báo tràn.
    Tín hiệu mình đặt vào là dạng áp từ 0 - 10V. và cấu hình cho nó dạng B ( ở mức -/+10V)

    Xin cám ơn
    theo em thì cái này do lỗi phần cứng rùi

  4. #4
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    tình hình rất đau khổ thế này. module đó bị lỗi rồi @.@ module Analog đó theo bên kiểm tra thì họ phán: nếu khi cấp nguồn cho module thì đèn SF sẽ không còn nếu còn là lỗi vì họ lấy một module mới ra thì không có sao cả @.@ làm mất mấy ngày trời tưởng mình sai. ax.

    Vì vấn đề đã được "phơi bày trước ánh sáng" nên mình xin phép không nói về vấn đề này nữa. Nếu sau này ai có vấn đề gì cứ nói tại đây. ^^
    Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 09-15-2011 lúc 10:50 AM.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    em bị lỗi giống hệt như vậy mà không biết vì sao?mặc dù modul chưa dùng lần nào
    cứ download phần cứng là bị đèn SF sáng
    mong các anh chỉ giúp

  6. #6
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Bạn có phần cứng ở đó không ? Nếu được mình sẽ test giúp bạn ngay bây giờ qua teamview.

    Trích dẫn Gửi bởi lhthuat Xem bài viết
    em bị lỗi giống hệt như vậy mà không biết vì sao?mặc dù modul chưa dùng lần nào
    cứ download phần cứng là bị đèn SF sáng
    mong các anh chỉ giúp

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  7. #7
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi lhthuat Xem bài viết
    em bị lỗi giống hệt như vậy mà không biết vì sao?mặc dù modul chưa dùng lần nào
    cứ download phần cứng là bị đèn SF sáng
    mong các anh chỉ giúp
    Dear Lhthuat,

    Modul của bạn có phải là 331-7kF ko ? vì với 1 số modul dành cho các đầu nhiệt khi bạn cấu hình hardware chọn kiểm tra đứt dây thì sau khi load phần cứng xuống nếu các ngõ ra đã được cấu hình cho các đầu nhiệt và active kiểm tra đứt dây ko được đấu đầu dò hoặc đấu bypass modul sẽ báo SF (lỗi đứt dây ) và nếu có trường hợp này khi bạn online trong Dianogstic buffer sẽ thông báo đầy đủ là kênh nào bị đứt dây
    Võ Duy Hùng
    Mobile: +84 989 807 174
    Email: Hidden Content
    ---------------------------------------------------------------