Little PLC
Module Analog In SM331
Tình hình là thế này module Analog của mình gồm có 8 kênh vào
6ES7 331-7KF02-0AB0
Analog input module AI8/12...14Bit; also available as SIPLUS module with order number 6AG1 331-7KF02-2AB0
Mình đã coi cách đấu dây và làm theo nhưng có một vấn đề là khi download xuống và giám sát bằng phần cứng thì nó nhận OK. ( Status ok). Tuy nhiên vẫn bị lỗi SF trên module.
Và khi sử dụng Diagnostic thì nó thông báo:
External error.
Faulty module
No extertnal auxiliary Voltage.
Vậy cách sử lý là do gì vậy mấy pro. Lỗi đấu dây hay sao mà khi đọc tín hiệu về nó báo
PIW 272 = 7fff - theo tra mã thì báo tràn.
Tín hiệu mình đặt vào là dạng áp từ 0 - 10V. và cấu hình cho nó dạng B ( ở mức -/+10V)
Xin cám ơn
-
-
Little PLC
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
tran_hieu0983
Tình hình là thế này module Analog của mình gồm có 8 kênh vào
6ES7 331-7KF02-0AB0
Analog input module AI8/12...14Bit; also available as SIPLUS module with order number 6AG1 331-7KF02-2AB0
Mình đã coi cách đấu dây và làm theo nhưng có một vấn đề là khi download xuống và giám sát bằng phần cứng thì nó nhận OK. ( Status ok). Tuy nhiên vẫn bị lỗi SF trên module.
Và khi sử dụng Diagnostic thì nó thông báo:
External error.
Faulty module
No extertnal auxiliary Voltage.
Vậy cách sử lý là do gì vậy mấy pro. Lỗi đấu dây hay sao mà khi đọc tín hiệu về nó báo
PIW 272 = 7fff - theo tra mã thì báo tràn.
Tín hiệu mình đặt vào là dạng áp từ 0 - 10V. và cấu hình cho nó dạng B ( ở mức -/+10V)
Xin cám ơn
theo em thì cái này do lỗi phần cứng rùi
-
-
Little PLC
tình hình rất đau khổ thế này. module đó bị lỗi rồi @.@ module Analog đó theo bên kiểm tra thì họ phán: nếu khi cấp nguồn cho module thì đèn SF sẽ không còn nếu còn là lỗi vì họ lấy một module mới ra thì không có sao cả @.@ làm mất mấy ngày trời tưởng mình sai. ax.
Vì vấn đề đã được "phơi bày trước ánh sáng" nên mình xin phép không nói về vấn đề này nữa. Nếu sau này ai có vấn đề gì cứ nói tại đây. ^^
Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 09-15-2011 lúc 10:50 AM.
-
-
Thành viên Mới
em bị lỗi giống hệt như vậy mà không biết vì sao?mặc dù modul chưa dùng lần nào
cứ download phần cứng là bị đèn SF sáng
mong các anh chỉ giúp
-
-
Thành viên cấp 7
Bạn có phần cứng ở đó không ? Nếu được mình sẽ test giúp bạn ngay bây giờ qua teamview.
Gửi bởi
lhthuat
em bị lỗi giống hệt như vậy mà không biết vì sao?mặc dù modul chưa dùng lần nào
cứ download phần cứng là bị đèn SF sáng
mong các anh chỉ giúp
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
lhthuat
em bị lỗi giống hệt như vậy mà không biết vì sao?mặc dù modul chưa dùng lần nào
cứ download phần cứng là bị đèn SF sáng
mong các anh chỉ giúp
Dear Lhthuat,
Modul của bạn có phải là 331-7kF ko ? vì với 1 số modul dành cho các đầu nhiệt khi bạn cấu hình hardware chọn kiểm tra đứt dây thì sau khi load phần cứng xuống nếu các ngõ ra đã được cấu hình cho các đầu nhiệt và active kiểm tra đứt dây ko được đấu đầu dò hoặc đấu bypass modul sẽ báo SF (lỗi đứt dây ) và nếu có trường hợp này khi bạn online trong Dianogstic buffer sẽ thông báo đầy đủ là kênh nào bị đứt dây
Võ Duy Hùng
Mobile: +84 989 807 174
Email:
Hidden Content
---------------------------------------------------------------
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:09 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu