Thành viên cấp 4

Gửi bởi
trison89
hic nếu mà thang nội mà có khoảng 64 tầng thì có mà chết .
cho mình hỏi 1 ý nữa là thang ngoại khi mất điện thì bộ courter của bạn không lưu vậy thì sau khi có điện nó hiển thị tầng của cabin đang dừng sao được . nếu mà có 60 tầng thì như nào
thang ngoại của misshu làm board chứ không dùng PLC .thang nội cũng của misshu dùng PLC.
tất cả những điều này đều có VXL làm rùi. thang nào cũng có bộ cứu hộ và bộ lưu điện nha. và như bạn hỏi thì nếu mất điện chắc chắn nó sẽ lưu lại. bạn nghĩ xem có cái gì mình làm quan trọng mà ko lưu trữ ko.và đương nhiên khi lắp đặt thì chủ nhà cũng cần xem nhà mình ? tầng để đặt thang chứ bạn;
Lần sửa cuối bởi thanhke_auto, ngày 03-15-2012 lúc 12:01 AM.
-
-
Thành viên cấp 3
bạn có biết cách lưu trữ thế nào không có thể chỉ cho mình biết được không ?
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
trison89
bạn có biết cách lưu trữ thế nào không có thể chỉ cho mình biết được không ?
hihih. cái này thì phải hỏi hãng rùi bạn hàng đóng hộp. ngay về mặt lắp đặt cũng đã cần người sành nghề đó.
còn nếu mình làm = PLC thì vd như 200 nó có phần lưu trữ DL khi mất điện đó. bạn cần những GT nào lưu trữ thì chọn
và PLC tự động lưu cho bạn khi mất nguồn cấp. có gì đọc thêm lại manual hôm nọ ấy.
11.jpg
Lần sửa cuối bởi thanhke_auto, ngày 03-15-2012 lúc 12:37 AM.
-
-
Thành viên cấp 3
-
-
Thành viên cấp 3

Uploaded with ImageShack.us
mình đang viết chuơng trình thang máy sử dụng cpu224 gặp rắc rới như sau:
mình sử dụng cb quang và các lá cờ đặt như sau: http://www.mediafire.com/?cde48c6ccsmu3cu
khi thang máy đi lên(ROLETHUANDC1==1) thì đếm lên.
khi thang máy đi xuống(ROLENGHICHDC1==1) thì đếm xuống.
nhưng ví dụ khi buồng thang ở tầng 2,thì giá trị bộ đếm =4,khi ấn xuống tầng 1 thì ROLENGHICHDC1==1 và cb==1 nên nó đếm xuống còn 3,như vậy thì nó ko thể xuống tới tầng 1 dc,mà nó dừng ở lá cờ giảm tốc khi chạy xuống tầng 1.
các bạn cho mình ý kiến nha!
-
-
Thành viên cấp 3
có ai có thuật toán điều khiển thang máy dùng 1 cảm biến ko share cho mình cái nha!
thank nhiệt tình
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
kkkkkkkk
Uploaded with
ImageShack.us
mình đang viết chuơng trình thang máy sử dụng cpu224 gặp rắc rới như sau:
mình sử dụng cb quang và các lá cờ đặt như sau:
http://www.mediafire.com/?cde48c6ccsmu3cu
khi thang máy đi lên(ROLETHUANDC1==1) thì đếm lên.
khi thang máy đi xuống(ROLENGHICHDC1==1) thì đếm xuống.
nhưng ví dụ khi buồng thang ở tầng 2,thì giá trị bộ đếm =4,khi ấn xuống tầng 1 thì ROLENGHICHDC1==1 và cb==1 nên nó đếm xuống còn 3,như vậy thì nó ko thể xuống tới tầng 1 dc,mà nó dừng ở lá cờ giảm tốc khi chạy xuống tầng 1.
các bạn cho mình ý kiến nha!
Bạn phải cài đặt khi thang ở tầng nào thì bộ đếm chỉ tầng đó chứ. Ở tầng 2 mà bộ đếm bằng 4 thì sao chạy đúng tầng được. Bạn phải có một chương trình reset để khi cần mình reset thang thì thang sẽ chạy lên trên cùng và chạy về tầng 1 khi đó giá trị bộ đếm cũng là 1, các giá trị khác đưa về ban đầu. Cảm biến nhận biết tầng trong mô hình nên dùng cảm biển quang, 1 led phát ở cabin và 4 led thu ở mỗi tầng (thang máy 4 tầng), ngoài ra còn 4 led thu gần đến tầng nữa để giảm tốc. Trên thực tế khoảng cách từ khi bắt đầu giảm tốc đến khi dừng chính xác tại tầng là phải tính toán theo gia tốc thang máy (làm sao để người đứng trong thang cảm thấy thoải mái). Giếng thang phải có cảm biến giới hạn trên cùng và dưới cùng, phía dưới có lò xo giảm chấn. Buồng thang có cảm biến quá tải. 2 công tắc hành trình để đóng mở cửa trong giới hạn. Các mạch led 7seg dùng vi đk và kết nối đến PLC. Nếu đã dùng PLC thì chịu khó đầu tư biến tần + đcơ KĐB nữa cho nó giống thật. Động cơ có phanh điện, khi cấp điện thì nhả phanh còn khi mất điện thì đóng phanh.
Lần sửa cuối bởi sammen, ngày 03-17-2012 lúc 12:50 AM.
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
sammen
Bạn phải cài đặt khi thang ở tầng nào thì bộ đếm chỉ tầng đó chứ. Ở tầng 2 mà bộ đếm bằng 4 thì sao chạy đúng tầng được. Bạn phải có một chương trình reset để khi cần mình reset thang thì thang sẽ chạy lên trên cùng và chạy về tầng 1 khi đó giá trị bộ đếm cũng là 1, các giá trị khác đưa về ban đầu. Cảm biến nhận biết tầng trong mô hình nên dùng cảm biển quang, 1 led phát ở cabin và 4 led thu ở mỗi tầng (thang máy 4 tầng), ngoài ra còn 4 led thu gần đến tầng nữa để giảm tốc. Trên thực tế khoảng cách từ khi bắt đầu giảm tốc đến khi dừng chính xác tại tầng là phải tính toán theo gia tốc thang máy (làm sao để người đứng trong thang cảm thấy thoải mái). Giếng thang phải có cảm biến giới hạn trên cùng và dưới cùng, phía dưới có lò xo giảm chấn. Buồng thang có cảm biến quá tải. 2 công tắc hành trình để đóng mở cửa trong giới hạn. Các mạch led 7seg dùng vi đk và kết nối đến PLC. Nếu đã dùng PLC thì chịu khó đầu tư biến tần + đcơ KĐB nữa cho nó giống thật. Động cơ có phanh điện, khi cấp điện thì nhả phanh còn khi mất điện thì đóng phanh.
đầu tư ghê quá bạn ơi, SV làm mô hình thui. thêm biến tần 2 con swich giảm tốc giớ hạn trên+dưới. phanh điện+phanh cơ.
mô hình thì cần nó hoạt động giống thật thui chứ cần gì như thật, như thật thì làm thang thật còn gì.
tui nghĩ ở cái thang mô hình của bạn thì dùng PWM của PLC là ok thui. dùng BT với ĐC KĐB chi cho tốn.
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
thanhke_auto
đầu tư ghê quá bạn ơi, SV làm mô hình thui. thêm biến tần 2 con swich giảm tốc giớ hạn trên+dưới. phanh điện+phanh cơ.
mô hình thì cần nó hoạt động giống thật thui chứ cần gì như thật, như thật thì làm thang thật còn gì.
tui nghĩ ở cái thang mô hình của bạn thì dùng PWM của PLC là ok thui. dùng BT với ĐC KĐB chi cho tốn.
Cứ bảo thế còn bác ấy làm đc đến đâu thì đến, tại vì dùng PLC không thôi thì cũng như dùng vi điều khiển chứ chẳng có gì hơn cả thà dùng VDK rẻ hơn. ĐC KĐB và biến tần mua cũ loại nhỏ thì giá chỉ bằng 1/3 con PLC bác ấy đầu tư thôi mà, chất lượng vẫn ko thua hàng mới. Còn nếu bạn ấy mượn PLC của bộ môn thì mượn luôn biến tần về tậu cái đc KĐB 400k nữa là ok
-
-
Thành viên cấp 4
tùy bạn ấy thui. cách của bạn cũng hay, nhưng mà nếu mượn đồ của bộ môn bê mô hình đi lại cũng hơi mệt đó.:D. nếu có biến tần dùng ĐC KĐB thì tốt hơn.
-