    Trích dẫn Gửi bởi Thien-Tri Xem bài viết
    Dear Mr.Cường,

    Cách dùng usb thì em có biết nhưng em muốn dùng cable vì bên chỗ em làm có 2 cái HMI của AB tự dưng không connect đ.c với PLC, đèn Communication trên PLC ko còn flash nữa, nên em muốn dùng cable để check xem nó có giao tiếp với máy tính không đó mà. Anh cho em hỏi cable đó bán ở đâu vậy, giá bao nhiêu anh.

    Thanks
    Dear trí .
    em thử làm một sợi cable như cách bên dưới xem thử connect với HMI được không nha.
    Cable 2711-NC13
    Male(DP9) Male(DP9)
    1 <----------------> 1
    2 <----------------> 2
    3 <----------------> 3
    4 <----------------> 4
    5 <----------------> 5
    6 <----------------> 6
    7 <----------------> 7
    8 <----------------> 8
    9 <----------------> 9
    ///
    chúc thành công.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  2. #12
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Dear Hung
    Dòng Panelview Plus có thể connect với tất cả các loại PLC thông qua chuẩn OPC ,bạn thử xem nha.
    good luck.
    Chưa hiểu rõ ý Cường lắm,HMI kết nối PLC rồi thì cái gì sẽ chạy OPC ? Sorry vì post ở đây nha Admin.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  3. #13
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
    Chưa hiểu rõ ý Cường lắm,HMI kết nối PLC rồi thì cái gì sẽ chạy OPC ? Sorry vì post ở đây nha Admin.
    Dear Hung
    sorry nha, mình cũng nhầm nửa ,mình tưởng là kết nối qua SCADA chứ ,để mình xem lại .
    thanks.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  4. #14
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Theo mình tìm hiểu thì Panelview Plus có thể giao tiếp với các PLC khác thông qua KEPServerEnterprise .Nhưng cái vụ này mình cũng chưa có điều kiện để thử vì ,thằng KEPServerEnterprise này được bán kèm theo phần mềm của Rockwell nửa,
    Bạn có thể nghiên cứu và tìm hiểu thêm . chúc thành công.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  5. #15
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Theo mình tìm hiểu thì Panelview Plus có thể giao tiếp với các PLC khác thông qua KEPServerEnterprise .Nhưng cái vụ này mình cũng chưa có điều kiện để thử vì ,thằng KEPServerEnterprise này được bán kèm theo phần mềm của Rockwell nửa,
    Bạn có thể nghiên cứu và tìm hiểu thêm . chúc thành công.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  6. #16
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Dear A.Cuong,

    Em vừa search được 1 tài liệu về cable 2711-NC13 như sau (connect Comp with HMI)
    Male(9pin) Male(9pin)
    2 -> 2
    3 -> 3
    5 -> 5
    7 -> 7
    8 -> 8

    Mai em sẽ lên cty test thử, nếu được sẽ cho anh em biết thông tin. Nếu anh có time thì test xem sơ đồ này có đúng ko nhé. Không bik sợi dây vừa hàn xong ngày mai có work đ.c ko. Hehe

  7. #17
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Dear A.Cuong,

    Em vừa search được 1 tài liệu về cable 2711-NC13 như sau (connect Comp with HMI)
    Male(9pin) Male(9pin)
    2 -> 2
    3 -> 3
    5 -> 5
    7 -> 7
    8 -> 8

    Mai em sẽ lên cty test thử, nếu được sẽ cho anh em biết thông tin. Nếu anh có time thì test xem sơ đồ này có đúng ko nhé. Không bik sợi dây vừa hàn xong ngày mai có work đ.c ko. Hehe

  8. #18
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Thien-Tri Xem bài viết
    Dear A.Cuong,

    Em vừa search được 1 tài liệu về cable 2711-NC13 như sau (connect Comp with HMI)
    Male(9pin) Male(9pin)
    2 -> 2
    3 -> 3
    5 -> 5
    7 -> 7
    8 -> 8

    Mai em sẽ lên cty test thử, nếu được sẽ cho anh em biết thông tin. Nếu anh có time thì test xem sơ đồ này có đúng ko nhé. Không bik sợi dây vừa hàn xong ngày mai có work đ.c ko. Hehe
    Dear tri.
    cable này giống sơ đồ mình đưa ở trên nên bạn cứ thử đi , download và upload OK .
    good luck.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  9. #19
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Thanks anh, em se test

  10. #20
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Bác nào có sơ đồ cáp liên kết từ PLC misu sang HMI GT1030-HBD-C (misu) cho mình xin với, tìm bữa giờ mà k thấy..hix..hix

Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top