Thành viên cấp 10

Gửi bởi
Thien-Tri
Dear Mr.Cường,
Cách dùng usb thì em có biết nhưng em muốn dùng cable vì bên chỗ em làm có 2 cái HMI của AB tự dưng không connect đ.c với PLC, đèn Communication trên PLC ko còn flash nữa, nên em muốn dùng cable để check xem nó có giao tiếp với máy tính không đó mà. Anh cho em hỏi cable đó bán ở đâu vậy, giá bao nhiêu anh.
Thanks
Dear trí .
em thử làm một sợi cable như cách bên dưới xem thử connect với HMI được không nha.
Cable 2711-NC13
Male(DP9) Male(DP9)
1 <----------------> 1
2 <----------------> 2
3 <----------------> 3
4 <----------------> 4
5 <----------------> 5
6 <----------------> 6
7 <----------------> 7
8 <----------------> 8
9 <----------------> 9
///
chúc thành công.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-