Thành viên Mới

Gửi bởi
hanvanchungh
chào mọi người mình có con delta VED-F điều khiển máy bơm nước khi bật lên nó báo lỗi EF khi mình tháo ra kiểm tra thì thấy có 2 đầu dây bị tuột ra 2 đầu dây đó nối với tioeeps điểm của cong tác tơ mình không biết đấu vào đâu xin mọi người giúp cho
Mình xem trong User Manual thì báo lỗi EF là báo lỗi ngắn mạch giữa 2 đầu EF - GND. Anh kiểm tra xem có đúng như vậy không. Còn sơ đồ đấu nối thì anh tham khảo file đính kèm em gửi.