cáp cáp PERIPHERAL này mình test thử citect scada và cả wincc flexible 2008 với plc omron điều không được ,chỉ chuyển sang dùng rs232 mọi chuyện ok
cáp cáp PERIPHERAL này mình test thử citect scada và cả wincc flexible 2008 với plc omron điều không được ,chỉ chuyển sang dùng rs232 mọi chuyện ok
cho em hỏi lập trình plc omron khi dùng lệnh CMP thì nó tác động đến bit nào vậy ạ. Em đọc hoài chỗ đó mà không bít nó tác động ra sao cả
Lệnh CMP là lệnh so sánh nó tác động ở tiếp điểm đi liền với nó
Bạn xem ví dụ này
Noname.jpg
thân
Em đã làm như anh chỉ dẫn nhưng mà nó không thấy tác động j cả.Hix
ok! Em làm được rùi.Thanks a nhìu
Chúc mừng bạn
Lần sau muốn cám ơn ai thì nhấn thanks nha bạn