Thành viên Mới
Gửi bởi
nguyenletheduy
mình quên nhắc bạn rằng, PLC và router phải cùng một dãy lan thì mới được, thông thường router là 192.168.1.1 phải không
bạn kiểm tra lại trong TIA 11 của bạn đã thiết lặp đầy đủ chưa, nếu router đã mở port rồi thì vấn đề còn lại chính là TIA11.
bạn xem lại xem
Mình đã kết nối từ internet đến plc được rồi. Nhưng lại không thể đăng nhập Admin. mỗi lần đăng nhập là disconnect
-
-
Thành viên Mới
Cam ơn mấy bạn. Mình đã làm được rồi. Mình sử dụng tên miền web và Dynamic DNS, nat https port 443. chạy rất mượt:D
-
-
Thành viên cấp 1
Hi bạn Ncrazy,
- Theo yêu cầu "chi phí thấp nhất": có thể chọn màn hình loại 3 Inches (KTP300), 4 inches (KTP400 loại mono và màu), giá thấp hơn KTP600.
- Có thể dùng 2 PLC giao tiếp qua internet như bạn nói, nhưng ở phòng trung tâm, thay vì dùng WinCC tốn chi phí, bạn dùng tính năng webserver dạng user defined web... Với ứng dụng như thế này, tốc độ đáp ứng của Web sever đạt yêu cầu thôi.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
mrdarknight
Mình đã kết nối từ internet đến plc được rồi. Nhưng lại không thể đăng nhập Admin. mỗi lần đăng nhập là disconnect
bạn cho mình hỏi bạn đã đăng nhập admin trên một máy khác kết nối internet hả,
bạn làm sao vậy chỉ tui với coi, tui đăng nhập củng không dc nè
-
-
Thành viên cấp 1
Chào bạn ncrazy
Theo như thông tin của bạn mình có vài nhận xét như sau:
Xài IP rất phí, tốn kém và màn hình ktp 600 nữa cũng khá tốn kém trong khi bạn cần giá thành rẻ
xài 2 PLC và wincc cũng tốn kém
giải pháp webserver thì phần web mặc định của s7-1200 hỗ trợ hơi kém và giao diện không được bắt mắt đồng thời để kiểm soát dữ liệu liêu tục phải tiến hành refesh trang liên tục, dữ liệu bị gián đoạn
Mình xin tư vấn bạn giải pháp sau
Ở trạm bơm bạn sử dụng 1 con s7-1200, ADSL bình thường, mình sẽ giúp bạn setup để có định ip này
Ở phòng điều khiển trung tâm bạn chỉ càn 1 máy tính có kết nối internet theo bất kì dạng nào cũng được kể cả 3G
Mình sẽ thiết kế cho bạn chương trình điều khiển và giám sát trên máy tính chạy trên nền visual basic
Nếu bạn muốn báo động khi có sự cố hay vấn đề j thì có thể gắn thêm bộ gsm/gprs modem để gửi tin nhắn báo động , sự cố
Với chiếc máy tính có phần mền này thì bạn ở bất cứ đây cũng có thể truy cập và điều khiển được
có mật khẩu và phần mên riêng nên tính bảo mật cao hơn
ah cách này mình đã làm và thành công với một số dự án điều khiển và giám sát nhà nuôi yến từ xa qua mạng internet. mĩnh nghĩ cách này bạn cũng dùng được đó
cần gì liên hệ với mình
yh: [email protected]
skype: tdk.auto
phone: 01689985188
Lần sửa cuối bởi bloodyroses, ngày 05-24-2012 lúc 03:42 PM.
-
-
Thành viên cấp 4
^_^ ở trạm s7-1200 thì nếu bạn dùng dynamic ip thì cũng được nhưng nó update ip chậm lắm, khi ip adsl thay đổi mà nó không update kịp thì mất kết nối liền, phần mềm vb nếu bạn làm thì có bàn giao source không, phần alarm bạn quản lý như thế nào?
-
-
Thành viên cấp 1
Webserver
Mình đã làm về webserver thành công rồi!
Nếu bạn nào thích thì gọi đt mình sẽ chỉ cho.
Mình không thể full lên được!
-
-
Thành viên cấp 1
Webserver
Mình đã làm webserver rồi!
Nếu bạn nào thích thì gọi đt mình se giúp cho
Mình không thể full lên diễn đàn được!
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
mrdarknight
Cam ơn mấy bạn. Mình đã làm được rồi. Mình sử dụng tên miền web và Dynamic DNS, nat https port 443. chạy rất mượt:D
Bạn mrdarknight nói rất chính xác đấy , khi sử dụng chức năng webserver trong S7-1200 chúng ta cần lưu ý vấn đề NAT port trên modem . Phải mở cùng lúc 2 port vì : Port 80 được sử dụng cho các trang "http pages" ; port 443 đươc sử dụng cho các trang "https pages ".
Nguồn : http://www.techible.net/2011/12/acce...r-over-router/
Lần sửa cuối bởi tdhieuqn, ngày 06-24-2012 lúc 06:31 PM.
Lý do: thêm thông tin
TRẦN ĐỨC HIẾU
Sale Engineer
HP: 0129.349.5157
E-mail:
Hidden Content
Website:
Hidden Content
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
ncrazy
Dear các bạn, tình hình là mình đang lên cấu hình hệ thống như sau:
Mình có trạm bơm điều khiển chạy luân phiên và phòng điều khiển cách trạm bơm 6 km
yêu cầu của khách hàng là có thể điều khiển chạy và dừng bơm, đồng thời giám sát ở tại chỗ và tại phòng điều khiển với chi phí thấp nhất.
Mình đã tư vấn là ở trạm bơm mình gắn 1 plc s7-1200 và màn hình ktp600 để điều khiển hệ thống tại chỗ, còn trạm ở xa thì mình dùng 1 plc s7-1200 giao tiếp với phần mềm wincc, 2 plc s7-1200 sẽ giao tiếp với nhau qua internet để trao đổi dữ liệu, 2 bên đều kết nối internet qua đường adsl, đầu ở trạm bơm hoặc đầu phòng điều khiển sẽ dùng ip tĩnh, moderm sẽ nat đến plc s7-1200
Các bạn xem giúp mình chọn như vậy có được không, đầu nào phải dùng ip tĩnh, nat moderm thì nat cổng bao nhiêu để plc giao tiếp được ?
nếu bạn muốn dùng giải pháp điều khiển từ xa dùng s7-1200 liên hệ mình ,mình tư vấn tận răng luôn ,cái này mình làm đả làm qua rồi [email protected] phone 0988237002
-