    ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ GIẢI PHÁP CỦA HỆ THỐNG


    A. THIẾT BỊ TẠI TRẠM:

    I. HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN NGUỒN - ATS

    1. MÔ TẢ CÁC KHỐI THIẾT BỊ CHÍNH

    Hệ thống gồm các khối thiết bị chính sau:

    1. Bộ phân áp và ổn áp.

    2. Bộ cảm biến nhận dạng nguồn.

    3. Bộ chuyển đổi AD.

    4. LOGO!24RC SIEMENS và CHIP vi xử lý.

    5. Cơ cấu điều khiển và chấp hành.

    6. Nguồn ắcqui 48V/12V.

    Mô tả chức năng chính :

    1. Tự động ngắt hoặc chuyển nguồn AC:

    Tự động ngắt nguồn, chuyển nguồn AC hay khởi động máy nổ khi nguồn AC hiện thời vượt quá giá trị cho phép.

    2. Tự động nạp ắcqui :

    Mạch nạp ắc qui sẽ tự động làm việc khi CHIP vi xử lý (thông qua bộ biến đổi AD) nhận thấy điện áp của ắcqui ở mức thấp hơn 11,5V. Với chức năng này, điện áp ắc qui cấp nguồn cho PLC S7-200 luôn ổn định ở mức 12V giúp cho PLC S7-200 làm việc tốt nhất.

    3. Cảnh báo sự cố điện lưới :

    - Phát hiện và cảnh báo ngay khi có sự cố về điện lưới như : mất pha, đảo pha, điện áp sụt dưới ngưỡng cho phép.

    - Điều khiển từ Trung tâm cho phép máy nổ hoạt động khi mất điện

    - Gửi giá trị điện áp, tần số đo được về Trung tâm theo thời gian thực.

    4. Giám sát hoạt động của máy nổ :

    - Phát hiện và gửi ngay cảnh báo về Trung tâm khi có sự bất thường về điện áp, pha, tần số

    - Phát hiện và gửi ngay cảnh báo về Trung tâm khi có sự bất thường về nhiên liệu, dầu nhớt

    5. Giám sát điện áp DC :

    - Phát hiện và gửi ngay cảnh báo về Trung tâm khi điện áp nguồn DC sụt dưới ngưỡng cho phép.

    - Gửi giá trị điện áp, tần số đo được về Trung tâm theo thời gian thực

    6. Các cảnh báo về nguồn được gửi về Trung tâm và đưa ra tại Trạm :

    6.1 Cảnh báo nguồn

    + Đưa ra cảnh báo "No Supply'' hoặc " Over Supply " khi nguồn điện lưới AC cấp cho Trạm BTS/BSC bị mất hoặc vượt quá ngưỡng cho phép.

    + Cảnh báo “Battery” khi nguồn ắcqui cấp cho PLC S7-200 bị sụt xuống dưới mức cho phép.

    6.2 Khả năng phát hiện cảnh báo :

    + Đối với cảnh báo “AC” thì thời gian để phát hiện cảnh báo < 1s và phục hồi khi có nguồn AC trở lại.

    + Đối với cảnh báo “Battery” thì thời gian để phát hiện cảnh báo < 1s và phục hồi khi cảnh báo được khắc phục.

    ( Được mô tả chi tiết hơn trong mục - Bảng chỉ tiêu kỹ thuật)

    6.3 Hình thức gửi cảnh báo :

    Các cảnh báo “Supply” và “Battery” được kết nối với cổng tiếp nhận cảnh báo của Trạm BTS/BSC để truyền về Trung tâm OMC.

    2. CẤU TRÚC KHỐI THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG :

    2.1. Cấu trúc

    Trong PLC S7-200, hệ thống tự cảnh báo nguồn ATS được có cấu trúc:

    2.2 Nguyên lý hoạt động

    2.2.1 Giám sát, điều khiển và cảnh báo AC:

    - CHIP vi xử lý liên tục theo dõi các tham số nguồn AC và dòng tải thông qua cảm biến nhận dạng .

    - Ra lệnh ngắt nguồn, chuyển nguồn hay khởi động máy nổ khi phát hiện thấy các tham số nguồn AC nằm ngoài dải giá trị cho phép thông qua hệ thống điều khiển và các Rơle chấp hành.

    - Ra lệnh ngắt nguồn, chuyển nguồn hay khởi động máy nổ khi giá trị điện áp hoặc dòng tải nằm ngoài giới hạn điều khiển (Ví dụ do chập pha, chập tải....)

    - Đồng thời phát tín hiệu cảnh báo tới trung tâm điều khiển và các số điện thoại cần thiết.

    2.2.2. Giám sát, điều khiển và cảnh báo nguồn DC:

    Thông qua phân áp và bộ chuyển đổi AD, CHIP vi xử lý liên tục theo dõi mức điện áp và dòng tải của hệ thống ắcqui.

    Ra lệnh cho bộ nạp ắcqui hoạt động khi điện áp của ắcqui bị sụt dưới mức 11,5V cho đến khi mức điện áp của ắcqui ổn định ở mức 12V.

    Ra lệnh chuyển nguồn hoặc ngắt nguồn DC khi giá trị điện áp bị sụp quá giới hạn điều khiển (ví dụ đứt cầu chì, Ac qui bị chập, quá dòng...) ; đồng thời gửi tín hiệu cảnh báo tới trung tâm điều khiển và các số điện thoại cần thiết.
    Lần sửa cuối bởi nguyenninh, ngày 03-19-2012 lúc 12:39 AM.