II. HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA:
1. MÔ TẢ CÁC KHỐI THIẾT BỊ CHÍNH
Hệ thống gồm các khối thiết bị chính sau:
- Các đầu dò, cảm biến dòng, áp.
- Modul EM 231- SIEMENS và CHIP vi xử lý.
- Các SWITCH chuyển đổi.
- Các cơ cấu rơle chấp hành.
2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
1. Điều khiển điều hòa hoạt động theo các chế độ luân phiên hoặc đồng thời tùy thuộc vào ngưỡng nhiệt độ thiết lập.
Do sự phức tạp của khí hậu Việt nam, thay đổi thời gian luân phiên làm việc là một trong những giải pháp nhằm làm tăng độ tin cậy và tuổi thọ cho hệ thống máy điều hoà nhiệt độ .
Hệ thống PLC S7-200 có khả năng điều khiển chế độ luân phiên hoặc đồng làm việc của các điều hòa. Thời gian luân phiên làm việc được cài đặt từ trung tâm điều khiển thông qua mạng, có thể thay đổi tùy chọn từ 1 đến 24 giờ theo những thời điểm khác nhau.Thời gian làm việc đồng thời chỉ xảy ra khi nhiệt độ phòng vượt quá ngưỡng cho phép và sẽ trở lại chế độ luân phiên khi nhiệt độ xuống dưới ngưỡng cho phép.
2. Giám sát trạng thái hoạt động của điều hòa và gửi về Trung tâm, điều khiển điều hòa hoạt động khi có nguồn cung cấp.
Các trạng thái hiện tại của điều hòa được gửi thường xuyên về Trung tâm nhằm đáp ứng tính thời sự và việc giám sát tại Trung tâm được cập nhật.Khi mất nguồn AC tại trạm và có trở lại (bằng bất kỳ hình thức nào) hệ thống sẽ điều khiển điều hòa hoạt động trở lại với các chế độ đã được lưu trước đó.
3. Phát hiện và gửi ngay cảnh báo về Trung tâm và tại trạm khi nhiệt độ phòng vượt qua ngưỡng cho phép.
PLC S7-200 có khả năng đo chính xác nhiệt độ phòng máy. Khi nhiệt độ phòng máy vượt quá ngưỡng đặt trước, PLC S7-200 có thể tự động ra lệnh cho các máy điều hoà nhiệt độ cùng làm việc. Khi hết tình trạng quá nhiệt, các máy điều hòa tiếp tục chạy thêm 5 phút (để tránh tình trạng điều hoà đóng mở chập chờn khi nhiệt độ giao nhau trong khoảng quá ngưỡng). Sau đó PLC S7-200 điều khiển để các máy điều hoà nhiệt độ làm việc luân phiên trở lại.
Trong trường hợp các máy điều hoà đang làm việc nhưng phát hiện thấy nhiệt độ vẫn tăng PLC S7-200 sẽ phát ra cảnh báo ‘Quá nhiệt’ (Over-Temp) tại trạm và gửi ngay về Trung tâm.
4. Ngưỡng nhiệt độ thay đổi được và gửi giá trị nhiệt độ phòng đo được về Trung tâm.
Ngưỡng nhiệt độ cho phép tại phòng máy được đặt sẵn theo đặc thù của từng khu vực và có thể thay đổi tùy ý. Cảm biến nhiệt độ sẽ đo nhiệt độ hiện tại của phòng máy và gửi thường xuyên về Trung tâm.
5. Các cảnh báo về điều hòa được gửi về Trung tâm và đưa ra tại Trạm :
5.1 Cảnh báo "Điều hoà không làm việc " (No Working):
Khi máy điều hoà nhiệt độ đến phiên làm việc, nhưng không có điện cấp cho điều hoà, PLC S7-200 sẽ đưa ra cảnh báo này. Các nguyên nhân sau đây làm xuất hiện cảnh báo “Điều hoà không làm việc”:
- Dây dẫn điện đến máy điều hoà nhiệt độ bị đứt.
- Aptomat bảo vệ máy điều hoà nhiệt độ bị nhảy.
- Quạt đối lưu không khí của máy điều hoà nhiệt độ bị đứt.
- Bộ điều khiển của máy điều hoà nhiệt độ hỏng.
5.2 Cảnh báo “Gas bị thất thoát” (Gas leaking):
Khi máy điều hoà nhiệt độ bị rò rỉ khí gas, nó không thể làm lạnh được như yêu cầu, PLC S7-200 V sẽ phát hiện và kịp thời đưa ra cảnh báo.
5.3 Cảnh báo “Đứt Block” (Block Halt):
Khi máy điều hoà nhiệt độ đến phiên làm việc, nhưng chỉ có quạt đối lưu không khí quay, trong khi PLC S7-200 phát hiện tình trạng “Quá nhiệt”, nó sẽ đưa ra cảnh báo "Đứt block". Nguyên nhân xuất hiện cảnh báo này là do cuộn dây của Block bị đứt hoặc bộ điều khiển của chính điều hoà bị hỏng.
5.4 Cảnh báo “Điều hoà quá dòng” (Overcurrent):
Các nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng quá dòng là:
- Do dây dẫn điện lên điều hoà bị chập
- Do Block của điều hoà bị kẹt
- Do cuộn dây của Block bị chập
Đây là sự cố nghiêm trọng của máy điều hoà nhiệt độ. Khi dòng điện qua máy điều hoà nhiệt độ tăng vọt, PLC S7-200 sẽ lập tức đưa ra cảnh báo quá dòng và có thể cắt nguồn cung cấp cho máy điều hòa.
5.5 Cảnh báo “Quá nhiệt” (Temp Over):
Nguyên nhân dẫn đến cảnh báo:
- Nhiệt độ phòng vượt quá ngưỡng cho phép.
- Xảy ra tình trạng cháy. (Nhiệt độ tăng đột ngột).