3. CẤU TRÚC KHỐI THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

3.1. Cấu trúc :

Sơ đồ cấu trúc hệ thống giám sát và điều khiển điều hòa.

3.2. Nguyên lý hoạt động :

Giải thuật phát hiện trạng thái của máy điều hoà nhiệt độ để đưa ra cảnh báo

3.2.1 Xác định trạng thái của máy điều hòa:

Trạng thái làm việc của một máy điều hoà nhiệt độ có thể được xác định thông qua dòng điện tiêu thụ hiện thời của nó.
Dòng điện tiêu thụ của điều hoà ứng với các trạng thái làm việc khác nhau

Iđh: Dòng điện qua điều hoà (đo bằng Ampe)
State1, State2, State3 : Các trạng thái tương ứng với dòng điện qua điều hoà
3 trạng thái chính của một máy điều hoà nhiệt độ là:

a) State1: Trạng thái “Chỉ có quạt quay” (Fan Only): Dòng tiêu thụ nằm trong khoảng min1 - max1, là dòng tiêu thụ của quạt lưu thông không khí.

b) State2: Trạng thái “Gas bị thất thoát” (Gas Leaking): Dòng tiêu thụ nằm trong khoảng từ min2 - max2, là dòng tiêu thụ khi điều hoà đang làm lạnh nhưng không đủ tải vì lượng gas bị thất thoát đáng kể.

c) State3: Trạng thái “Điều hoà đang làm lạnh” (Cooling Down): Dòng tiêu thụ nằm trong khoảng từ min3 - max3, là dòng tiêu thụ của một máy điều hoà nhiệt độ còn tốt (lượng Gas đủ) khi nó đang trong tiến trình làm lạnh Phòng máy.

Ngoài ra còn có các trạng thái sau đây:

- Trạng thái "No Working": Dòng điện qua điều hoà bằng 0, điều hoà không làm việc tương ứng với cảnh báo “Điều hoà không làm việc”.

- Trạng thái "OverCurrent": Dòng điện qua điều hoà quá lớn tương ứng với cảnh báo “Điều hoà quá dòng”. Dòng điện qua điều hoà khi đó vượt quá giá trị max3.

Hai trạng thái này đã được đề cập ở phần “Tính năng cảnh báo sự cố của PLC S7-200 V cho máy điều hoà nhiệt độ đang vận hành”.

Các lưu ý đối với Hình ?:

- Mỗi chủng loại máy điều hòa khác nhau có các giá trị min1, max1, min2, max2, min3, max3 khác nhau. PLC S7-200 V cho phép nhập các giá trị này vào bộ nhớ của hệ thống.

- Giữa max2 và min3 tồn tại một khoảng không xác định, khi dòng điện qua máy điều hoà nhiệt độ nằm trong khoảng đó có nghĩa là gas của điều hoà đã bị thất thoát nhưng điều hoà vẫn làm việc tốt, điều này là bình thường bởi vì trong thực tế không tồn tại một hệ kín tuyệt đối.

III. HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO CHÁY KHÓI:

1. MÔ TẢ CÁC KHỐI THIẾT BỊ CHÍNH:

Hệ thống gồm các khối thiết bị chính sau:

1. Các đầu cảm biến khói.

2. Các đầu cảm biến cháy.

3. Bộ Vi xử lý các cảnh báo và nhận dạng

4. Bộ ghép nối tín hiệu cảnh báo.

Mô tả chức năng chính :

1. Phát hiện và gửi ngay cảnh báo về Trung tâm và tại trạm khi có khói

2. Phát hiện và gửi ngay cảnh báo về Trung tâm và tại Trạm khi có lửa hoặc nhiệt độ gia tăng đột ngột ( FIRE - OVER TEMP):