				Little PLC
			
			
				 
   
 
 
			
				
				
				
					PROFIBUS DP với Master CPU 315-2 DP  và Slave CPU 315-2DP
				
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Còn muốn đọc/gửi dữ liệu từ CPU315-2DP   đến remote I/O  thì mình làm như thế nào?
						 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Đồng
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  bibi818  
 Còn muốn đọc/gửi dữ liệu từ CPU315-2DP   đến remote I/O  thì mình làm như thế nào? 
 
 
 đến chỗ này bạn chỉ chọn I/O vào ra, ví dụ chọn Ib100 của master tương đương với Qb100 trên slave thì ở đây dữ liệu gửi tử slave sẽ là Qb100 và nhận về master là IB100
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  anhlv.ddt  
 đến chỗ này bạn chỉ chọn I/O vào ra, ví dụ chọn Ib100 của master tương đương với Qb100 trên slave thì ở đây dữ liệu gửi tử slave sẽ là Qb100 và nhận về master là IB100 
 
 
 mà chọn ở chỗ nào vậy bạn?
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 9
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  bibi818  
 mà chọn ở chỗ nào vậy bạn? 
 
 
 bạn xem ở đây nhé
 https://support.automation.siemens.c...22&caller=view
 từ hình thứ 5 ấy
 
 
 
 
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 08-27-2011 lúc 04:52 PM.
					
					
				 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  hiennguyen  
 
 
 
 cái nì là kết nối 2 con CPU với nhau, còn nếu muốn kết nối CPU với distributor I/O ( giả sử IM 151-1 Basic) thì làm thế nào?
 
 
 
 
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi bibi818, ngày 08-27-2011 lúc 06:50 PM.
					
					
				 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 9
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  bibi818  
 cái nì là kết nối 2 con CPU với nhau, còn nếu muốn kết nối CPU với distributor I/O ( giả sử IM 151-1 Basic) thì làm thế nào? 
 
 
 bạn vô link trong bài viết này down cái file đính kèm về,có hết trong đấy
 http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=709
 muốn kết nối plc 300 với IM 151-7 theo kiểu Master/Slave qua cổng DP bạn phải dùng 2 khối hàm DPRD_DAT,DPWR_DAT,nên nó sẽ khá giống trường hợp 2 con dp dùng khối hàm mà mình đã mở ở đây có gì bạn tham khảo nhé http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=517
 Chúc bạn thành công
 
 
 
 
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 08-27-2011 lúc 06:07 PM.
					
					
				 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Vậy các bạn có làm hay có tài liệu kết nối 2 PLC S7-200 k vậy ?! Giúp mình với,   
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 9
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							trong tài liệu ở trên có kết nối giữa 2 cpu giữa các loại 1200,300,400,distributed i/o còn 200 bạn tham khảo link bên dưới nhe
						 
 
 
 
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 09-21-2011 lúc 03:19 PM.
					
					
				 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 9
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  Truong_An_TVU  
 Vậy các bạn có làm hay có tài liệu kết nối 2 PLC S7-200 k vậy ?! Giúp mình với,   
 
 
 Bạn tham khảo nhé
 How is data exchanged between two SIMATIC S7-200 devices in PPI mode?
 https://support.automation.siemens.c...00&caller=view
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			