    Cách tạo tag trong FTV SE or ME.
    Sau khi tạo project thì sẽ hiện ra một cây thư mục trong đó có các phần như setup HMI, cấu hình truyền thông,setup runtime...và có cả phần tag HMI.
    nhấp vào HMI tag và mở ra một cửa sổ mới ,ở đây ta có thể tạo tag or tag nhóm tag.
    bạn nên tạo nhóm tag cho tiện quản lý, rồi hãy tạo tag để kết nối với PLC.
    trước khi tạo tag thì trong phần communication bạn đặt tên cho PLC là PLC chẳng hạn.
    nhấp vào new tag > đặt tên tag > chọn loại data ,
    ờ đây có 3 loại data , digital (tag digital) , analog(tag analog), string (tag hiển thị text).
    tùy bạn dùng mà chọn cho phù hợp để kết nối với PLC ,
    với tag digital thì có giá trị là 0 or 1,
    với tag analog thì bạn có thể giới hạn giá trị min/max và các thông số khác, với string cũng vậy,
    tiếp theo là chọn Device or menmory,
    nếu chọn Device thì nhấp vào dấu ... và chọn PLC (đặt tên ở trên) và gõ địa chỉ PLC bên dưới ví dụ : B3:0/0 ... nhấp xác nhận ,là tag tiếp theo ....
    nếu chọn Menmory thì ghi giá trị của nó vào ,(là tag nội của HMI và chỉ chạy khi ta lập trình cho nó )
    Kết thúc phần tạo Tag.
    Good luck.
    Dear Anh Cường

    Anh cường có thể hướng dẫn em kết nối RS Emulate 5000 và Factory Talk View thông qua RSLinx không anh? Cảm ơn anh
    Ngo Van Nam

    Cell Phone : 0979 985 950
    Email : Hidden Content

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ngovannam1989 Xem bài viết
    Dear Anh Cường

    Anh cường có thể hướng dẫn em kết nối RS Emulate 5000 và Factory Talk View thông qua RSLinx không anh? Cảm ơn anh
    Hi nam.
    Để kết nối RSEmulator 5000 với Factory Talk thông qua RSLix thì cần phải có các phần mềm sau hổ trợ.
    - RSLogix5000 : dùng để viết chương trình mô phỏng của PLC
    - RSEmulator 5000 : dùng để làm CPU mô phỏng và mình sẽ download chương trình PLC xuống CPU này.
    - Factory Talk View : dùng để tạo giao diện SCADA và kết nối tag với PLC
    - RSLinx sẽ kết nối 3 phần mềm trên lại .
    việc mô phỏng với RSLogix5000 chắc bạn đã làm được và mình nhớ là đã hướng dẫn rồi thì phải nên không nói đến nửa.
    để kết nối với FTV (Factory Talk View ) trước hết ta phải tạo một project ,
    Chúng ta có thể kết nối FTV với RSLogix5000 qua RSLinx(trực tiếp) or OPC của RSLinx,
    việc link trực tiếp có lúc được lúc không vì đa số xài bản crack nên như vậy ,
    còn cách thứ 2 thì dùng RSLix OPC Server .
    Tạo một project như hình


    tiếp theo là add communication .

    chọn OPC data Server ,nó sẽ hiện ra một khung như hình bên dưới.


    ở phần name : bạn sẽ đặt tên > sau đó nhấn Browse và chọn RSLix OPC Server >nhấp OK >apply >OK
    xong phần communication .
    và ở phần RSLin
    mở RSLinx lên và chọn như hình .
    ở mục DDE/OPC chọn topic cònigure sẽ có hình như bên dưới.


    Đặt tên Project và trỏ đến CPU cần kết nối nhấp done >apply >Ok
    sau đó quay lại FTV để tạo tag liên kết or có thể liên kết trực tiếp (không cần tạo tag)
    Viết giao diện kết nối tag với PLC > mổ phỏng
    Ta tạo một Screen nhu hình bên dưới >vào phần Graphics >chuột phải >new Screen

    2 nút nhấn tạo là Momentary push button .


    để test thì ta tạo 2 nút nhấn và một đèn như sau .


    sau khi tạo xong thì tiến hành add tag PLC cho các nút nhấn và đèn ,rồi nhấn nut test để chạy thử .
    mình hướng dẫn nó dài dòng nhu vậy chứ làm nhanh lắm ,cơ bản là vậy vài hôm nửa up video lên thì mọi người làm dễ lắm .
    Regards and Good luck.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh
    Bài viết
    22
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Dear anh Cường

    Em đã xong phần này rồi, cảm ơn anh nhiều nhé
    Ngo Van Nam

    Cell Phone : 0979 985 950
    Email : Hidden Content

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top