Gửi bởi
cuongvcs
Cách tạo tag trong FTV SE or ME.
Sau khi tạo project thì sẽ hiện ra một cây thư mục trong đó có các phần như setup HMI, cấu hình truyền thông,setup runtime...và có cả phần tag HMI.
nhấp vào HMI tag và mở ra một cửa sổ mới ,ở đây ta có thể tạo tag or tag nhóm tag.
bạn nên tạo nhóm tag cho tiện quản lý, rồi hãy tạo tag để kết nối với PLC.
trước khi tạo tag thì trong phần communication bạn đặt tên cho PLC là PLC chẳng hạn.
nhấp vào new tag > đặt tên tag > chọn loại data ,
ờ đây có 3 loại data , digital (tag digital) , analog(tag analog), string (tag hiển thị text).
tùy bạn dùng mà chọn cho phù hợp để kết nối với PLC ,
với tag digital thì có giá trị là 0 or 1,
với tag analog thì bạn có thể giới hạn giá trị min/max và các thông số khác, với string cũng vậy,
tiếp theo là chọn Device or menmory,
nếu chọn Device thì nhấp vào dấu ... và chọn PLC (đặt tên ở trên) và gõ địa chỉ PLC bên dưới ví dụ : B3:0/0 ... nhấp xác nhận ,là tag tiếp theo ....
nếu chọn Menmory thì ghi giá trị của nó vào ,(là tag nội của HMI và chỉ chạy khi ta lập trình cho nó )
Kết thúc phần tạo Tag.
Good luck.