-
Little PLC
Đấy là cảnh cáo gọi là warning chứ không phải là error nha bạn. Vì PLC của bạn xài Version 2.6.0.8 hoặc những version khác mà trong đó nó đòi là V2.6.11 nhưng trong step 7 nó chỉ xét tới V2.6 thôi ah còn các số phía sau không có sao. hiện cảnh báo chơi thôi chứ download xuống bình thường nhé.
-
-
Thành viên cấp 2
cái cảnh báo đó nó hình như là trong PLC của bạn nó có một số cái bị trùng hai gì đó đó ....
trước khi bạn download to PLC bạn xóa PLC trước đi thì nó không cảnh báo cái đó
bạn kết nối với PLC xong USB/COM gì kun dc sao đó bạn vào nhấpi vào name Projects của bạn sao đó chon PLC trên thanh công cụ >>chọn diagnostic/setting>>>> chon clear/reset>>>>ok >>>>>đợi tí >>>rùi bạn download x PLC thì không có cảnh báo gì hết
good lucky!!!!
-
-
Thành viên cấp 1
Nhìn hình bạn upload lên 4rum thì thấy bạn khai báo hardware offline khác với cấu hình của PLC bạn định download xuống. Bạn xem lại cấu hình phần cứng xem thế nào. Một bổ sung hi vọng có thể giúp đc bạn. Good luck.
-
-
-
-
Thành viên cấp 1
Dear,
Xin hỏi bác, lúc bị lỗi, bác có sử dụng phần chuẩn đoán lỗi của CPU và modules chưa, nếu có thì có thể share cho mọi người file đó đk, có thể qua phần DIAG mình biết sơ sơ được lỗi gì...
Thanks!
-
-
Thành viên cấp 1
Bạn cho hỏi phần chuẩn đoán lỗi CPU và Module mình xem ở đâu vậy? tks bạn nhiều.
-
-
Thành viên cấp 1
Dear bạn,
Bạn connect vào cpu->HW->online rồi click chọn Modules imformation or HW diagnostic. Dựa vào các chuẩn đoán của system,cpu,modules(có hoặc k) thì bạn sẽ nhanh tiếp cận đến lỗi hơn...
Vậy trong TH của bạn thì có triệu chứng gì ko, cụ thể hơn 1 chút? Mà tại sao bạn upgrade fw của cp lên?...
Thanks và chúc bạn vui.
-
-
Thành viên cấp 1
Hi.bạn có thể nói rõ hơn là nó không thể giao tiếp với master hay chỉ bị lỗi mình con plc đó thôi. nói cụ thể hơn đi mình cùng trao đổi?
-
-
Thành viên cấp 1
Sorry mọi người vì bi h mình mới có thể tiếp tục bài đang dang dở. Tại vì nhà máy mình sản xuất nên suốt cả tháng nay ko có dừng nên mình ko có cơ hội kiểm chứng được. Hôm trước bị mất điện thì mình tranh thủ chụp lại vài cái ảnh up lên. Và tiếp tục trao đổi về vấn đề này. Khi mất điện thì CPU 300 của mình vẫn bị mất kết nói CPU 400, lại phải download lại hardware và cả firmware. mình có xem hình mà cũng chưa chuẩn đoán được nó là lỗi gì. Mong các cao thủ chỉ giáo.
Sorry vì chưa up ảnh lên Photobucket đc đành up ảnh lên mediafire vậy.
http://www.mediafire.com/?e8ajb8x92ziljjf
Lần sửa cuối bởi bamboo_leaf, ngày 09-15-2012 lúc 02:11 PM.
-
-
Little PLC
Gửi bởi
dinhdinh1986
Dear bạn,
Bạn connect vào cpu->HW->online rồi click chọn Modules imformation or HW diagnostic. Dựa vào các chuẩn đoán của system,cpu,modules(có hoặc k) thì bạn sẽ nhanh tiếp cận đến lỗi hơn...
Vậy trong TH của bạn thì có triệu chứng gì ko, cụ thể hơn 1 chút? Mà tại sao bạn upgrade fw của cp lên?...
Thanks và chúc bạn vui.
cách của mr định là ok rồi và hình như mình cũng đã thấy bạn làm theo hướng dẫn và chụp hình khá chi tiết ^^.
theo hình ảnh bạn chụp thì mình thấy nó giao tiếp hệ thống với các module khác thông qua profibus ^^ khá hoàng tráng đó chứ (hệ thống này là gì vậy? tò mò thôi nha còn tùy xem sợ nhiều khi bí mật công nghệ). ^^
Còn về cách giải quyết mà nó sẽ ok là gọi và download dùm mình 3 khối OB121, OB122, OB82 xuống plc là ok ngay thôi và vô tư mất điện thì cũng không cần làm theo tác thao tác đó.
download online hay offline đều ok cả.
p/s: mình đang ngoài internet nên thao tác bực lắm.
vậy là vấn đề đã giải quyết xong rồi đó.
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:36 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu