-
Thành viên cấp 1
Đây là hệ thống sản xuất thực phẩm của công ty mình. Hệ bao gồm nhiều công đoạn và đây là trạm cuối của hệ thống. Sau bước này sẽ cho ra sản phẩm. Cảm ơn a Hiếu đã nhiệt tình giúp đỡ.
-
-
Thành viên Mới
Chào các bạn ở cty mình có một con S7- 300, CPU 314, điều khiển hệ thổi bao PE 3 lớp. Thỉnh thoảng hệ thống ba động cơ chính bị dừng trong khoảng vài giây thì chạy lại, mình kiểm tra trên biến tần điều khiển thì không thấy lổi mà trên PLC báo đèn đỏ SF sáng. Cho mình hỏi là PLC bị lổi gì vậy ?. Mình chưa rành về laoi PLC này lắm mong các bạn giúp đở. Mình cảm ơn các bạn nhé.
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
tra_giang108
Chào các bạn ở cty mình có một con S7- 300, CPU 314, điều khiển hệ thổi bao PE 3 lớp. Thỉnh thoảng hệ thống ba động cơ chính bị dừng trong khoảng vài giây thì chạy lại, mình kiểm tra trên biến tần điều khiển thì không thấy lổi mà trên PLC báo đèn đỏ SF sáng. Cho mình hỏi là PLC bị lổi gì vậy ?. Mình chưa rành về laoi PLC này lắm mong các bạn giúp đở. Mình cảm ơn các bạn nhé.
có thể bị lỗi truyền thông
bạn xem lại các đầu nối profibus .
-
Bài viết của "thanhthanh" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
Cảm ơn bạn thanh thanh nhé.
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
tra_giang108
Chào các bạn ở cty mình có một con S7- 300, CPU 314, điều khiển hệ thổi bao PE 3 lớp. Thỉnh thoảng hệ thống ba động cơ chính bị dừng trong khoảng vài giây thì chạy lại, mình kiểm tra trên biến tần điều khiển thì không thấy lổi mà trên PLC báo đèn đỏ SF sáng. Cho mình hỏi là PLC bị lổi gì vậy ?. Mình chưa rành về laoi PLC này lắm mong các bạn giúp đở. Mình cảm ơn các bạn nhé.
Chào bạn, nếu đèn báo SF sáng chứng tỏ không phải lỗi truyền thông mà lo lỗi hệ thống (System Fail). Nếu bạn có chương trình gốc bạn có thể online để xem chuyện gì đang xảy ra nhé, nếu lỗi truyền thông thì đèn BF sáng (Bus Fail). Còn lỗi gì mà bạn mô tả như vậy thì không có ai có thể giúp bạn được đâu. Chúc bạn thành công
-
-
Little PLC
Gửi bởi
kochodoi
Chào bạn, nếu đèn báo SF sáng chứng tỏ không phải lỗi truyền thông mà lo lỗi hệ thống (System Fail). Nếu bạn có chương trình gốc bạn có thể online để xem chuyện gì đang xảy ra nhé, nếu lỗi truyền thông thì đèn BF sáng (Bus Fail). Còn lỗi gì mà bạn mô tả như vậy thì không có ai có thể giúp bạn được đâu. Chúc bạn thành công
Bất kỳ lỗi gì cũng báo SF, còn BF thì nếu con PLC sử dung mở rộng card profibus thì bus sẽ hiện trên module còn báo tín hiệu về CPU là SF.
Còn như bạn @kochodoi nói đúng, tra_giang108 nên online kiểm tra thanh ghi buffer để kiểm tra lỗi thực tế nó là như thế nào. Bạn không nên đưa 1 thong tin ngắn rồi mỗi người 1 it thong tin sẽ làm cho bạn loan. Lúc đó, người chịu tội với hệ thong là tra_giang108.
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:55 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu