plc Omron giao tiếp biến tần OMRON qua giao thức Mosbus RTU, PLC schneider giao thức CANOPEN,hoặc MOsbus
plc Omron giao tiếp biến tần OMRON qua giao thức Mosbus RTU, PLC schneider giao thức CANOPEN,hoặc MOsbus
Lần sửa cuối bởi cho&nhan, ngày 05-07-2011 lúc 12:11 PM.
THAI VAN HAU
Engineer Automation
Technical station Crusher 350T/h Song Da 6.01
Handphone : 0965-216-321
Kết nối giữa biến tần và PLC là 1 ứng dựng gặp nhiều trong thực tế.Mình hay gặp kết nối giữa PLC S7-300 với biến tần các hãng qua mạng Profibus.Việc kết nối được thực hiện khi PLC có hỗ trợ sẵng card Profibus onboard hoặc module CP342-5.Để CPU có thể nhận ra được biến tần của 1 hãng bất kì,thì khi thiết kế,các hãng luôn cung cấp cho người dùng file cấu hình Profibus là GSD File.Chỉ cần download GSD file này về,đưa vào phần cứng để cấu hình.Còn việc truyền và nhận giữa PLC và biến tần,thông thường sẽ sử dụng các hàm SFC14 và hàm SFC15(truyền và nhận) để cấu hình.
Bác nào tiếp tục giúp em phần này.Nếu anh em có nhu cầu thì mình sẽ làm 1 bài cấu hình profibus cho những bạn chưa biết.
Thank all
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
vậy pro nào có thể hướng dẫn mình cách thiết lập cấu hình kết nối giữa plc 300 với biến tần dong MM 4XX qua mạng profibus ko,có tài liệu liên quan càng tốt.Thanks :p
Để giao tiếp PLC S7 300 với Biến tầm MM4XX của siemmen thì em phải sử dụng modul Profibus
Để cấu hình phần cứng khi lập trình cho S7 300 thì down file GSD từ web siemmen về
Giải nén và Install file GSD MM440 vào Step7
--> mở HW Config -->Optional--->Install GSD file-->tìm đến thư mục đã giải nen chứa GSD file mới donwload.-->Ok
Cấu hình GSD File MM440 vào mạng Profibus.
Và anh biết có Giải Thuật PROFIDRIVE để điều khiển cái này, nhưng chưa voc được vì bận quá, trong diễn đàn có luồng bác dohung nói rùi đó
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 09-15-2011 lúc 05:48 PM.
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
MICROMASTER: Function block to operate on Profibus DP
http://support.automation.siemens.co...71&caller=view
Các bạn tham khảo nhe
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd