Đăng Ký
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 33

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    14
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cho&nhan Xem bài viết
    plc Omron giao tiếp biến tần OMRON qua giao thức Mosbus RTU, PLC schneider giao thức CANOPEN,hoặc MOsbus
    chào cho&nhan!
    plc s7-200 giao tiếp biến tần danfoss hay giao tiếp biến tần schneider...mình dùng giao thức nào??
    cám ơn nhiều!!

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Q9, HCM
    Bài viết
    205
    Thanks
    37
    33 lượt trong 24 bài viết

    Cần giúp đỡ vấn đề truyền thông biến tần Fuji dòng MEGA

    Chào mọi người!
    Mình đang gặp vấn đề với con Mega khi setup thông số truyền thông cho nó.
    Hiện tại nhà máy đang xài con 5000G11S nhưng dòng này đã ngưng sản xuất và chuyển sang Mega.
    Con 5000G11S được truyền thông qua chuẩn RS485 (chân DX+, DX-, SD), và hồi tiếp tốc độ qua card PG interface (OPC-G11S-PG). 1 ngõ vào chân REW, 1 ngõ vào chân X8 (coast to stop).
    Khi thay thế qua dòng Mega, mình đấu nối phần cứng như cũ, card PG interface (OPC-G1-PG), chân X8 thay bằng X7, còn lại giữ nguyên như cũ.
    Vấn đề mình đang vướng phải là khi setup thông số truyền thông RS485 (port 2)
    - con cũ : H30=0, H31=1, H32=3, H33=2.0, H34=H35=H36=1, H37=H38=0, H39=0.03
    - con mới được mình set như sau: H30=4, y11=1, y12=3, y13=2.0, y14=2, y15=y16=1, y17=H38=0, y19=0.03
    Nhưng khi hoạt động thì hệ thống không nhận được con Mega trong hệ thống , HMI báo lỗi truyền thông
    Bạn nào đã làm về truyền thông Fuji giữa hai con này cho mình xin ý kiến, mình phải cài thêm thông số nào để hệ thống nhận ra con mega hoặc kiểm tra lại phần nào ?
    Vấn đề này mình mới gặp lần đầu nên khôg dám chắc đã setup đúng, rất mong những chia sẽ từ tất cả các bạn trên diễn đàn.

    Họ tên: Trần Minh Hùng
    Phone: 0169 6968 769

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Q9, HCM
    Bài viết
    205
    Thanks
    37
    33 lượt trong 24 bài viết
    Để enable truyền thông qua cổng RS485 mình đã gạt switch (SW2) của biến tần Mega ở vị trí ON, mà vẫn vậy. Có cao thủ nào giúp mình với !!!

  4. #4
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    vậy pro nào có thể hướng dẫn mình cách thiết lập cấu hình kết nối giữa plc 300 với biến tần dong MM 4XX qua mạng profibus ko,có tài liệu liên quan càng tốt.Thanks :p
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  5. #5
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hiennguyen Xem bài viết
    vậy pro nào có thể hướng dẫn mình cách thiết lập cấu hình kết nối giữa plc 300 với biến tần dong MM 4XX qua mạng profibus ko,có tài liệu liên quan càng tốt.Thanks :p
    Để giao tiếp PLC S7 300 với Biến tầm MM4XX của siemmen thì em phải sử dụng modul Profibus
    Để cấu hình phần cứng khi lập trình cho S7 300 thì down file GSD từ web siemmen về
    Giải nén và Install file GSD MM440 vào Step7
    --> mở HW Config -->Optional--->Install GSD file-->tìm đến thư mục đã giải nen chứa GSD file mới donwload.-->Ok
    Cấu hình GSD File MM440 vào mạng Profibus.
    Và anh biết có Giải Thuật PROFIDRIVE để điều khiển cái này, nhưng chưa voc được vì bận quá, trong diễn đàn có luồng bác dohung nói rùi đó
    Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 09-15-2011 lúc 05:48 PM.
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  6. #6
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    MICROMASTER: Function block to operate on Profibus DP
    http://support.automation.siemens.co...71&caller=view
    Các bạn tham khảo nhe
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  7. #7
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    bác nào có ví dụ về kết nối modbus giữa s7 200 với biến tần ko

  8. #8
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    em được giao bài tập đấy.đọc tài liệu chưa hiểu lắm

  9. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    43
    Thanks
    0
    3 lượt trong 3 bài viết
    tui có bài này k biết có giúp dc ai k? he he nếu thấy hữu ích thanks cái nhé: http://www.mediafire.com/?08t6xpi7tgkr6l1

  10. Bài viết của "quanghienspkt" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  11. #10
    trungcan90
    Guest
    chi minh cach doc ghi tham so bien tan

Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top