Kết nối giữa biến tần và PLC là 1 ứng dựng gặp nhiều trong thực tế.Mình hay gặp kết nối giữa PLC S7-300 với biến tần các hãng qua mạng Profibus.Việc kết nối được thực hiện khi PLC có hỗ trợ sẵng card Profibus onboard hoặc module CP342-5.Để CPU có thể nhận ra được biến tần của 1 hãng bất kì,thì khi thiết kế,các hãng luôn cung cấp cho người dùng file cấu hình Profibus là GSD File.Chỉ cần download GSD file này về,đưa vào phần cứng để cấu hình.Còn việc truyền và nhận giữa PLC và biến tần,thông thường sẽ sử dụng các hàm SFC14 và hàm SFC15(truyền và nhận) để cấu hình.
Bác nào tiếp tục giúp em phần này.Nếu anh em có nhu cầu thì mình sẽ làm 1 bài cấu hình profibus cho những bạn chưa biết.
Thank all
Hidden Content Hidden Content Hidden Content
Hidden Content HỌC HỎI-CHIA SẺ-PHÁT TRIỂNHidden Content
Dear a Hưng!
Ở cty em có dùng PLC 300 điều khiển biến tần SEW ( MOVI DRIVE) thông qua mạng Profibus.BIến tần điều khiển động cơ nậng hạ cần trục (motor 37KW). Khi e m về cty thì chỉ vận hành và khắc phục sự cố nhỏ mà thôi. Giờ e muốn hiểu đc cách cấu hình, kết nối giữa PLC và biến tần để chủ động hơn trong công việc. Em cũng lên diễn đàn tìm hiểu nhưng còn rất mơ hồ, a có thể làm 1 ví dụ về cách cấu hình PLC, biến tần, cầu hình phần cứng cho e và mọi người tham khảo được ko?
P/S: Biến tần chỗ em điều khiển động cơ nâng và hạ cần trục ( 20 tấn) động cơ chạy 2 chế độ nhanh và chậm cho cả nâng và hạ
Chào mọi người!
Mình đang gặp vấn đề với con Mega khi setup thông số truyền thông cho nó.
Hiện tại nhà máy đang xài con 5000G11S nhưng dòng này đã ngưng sản xuất và chuyển sang Mega.
Con 5000G11S được truyền thông qua chuẩn RS485 (chân DX+, DX-, SD), và hồi tiếp tốc độ qua card PG interface (OPC-G11S-PG). 1 ngõ vào chân REW, 1 ngõ vào chân X8 (coast to stop).
Khi thay thế qua dòng Mega, mình đấu nối phần cứng như cũ, card PG interface (OPC-G1-PG), chân X8 thay bằng X7, còn lại giữ nguyên như cũ.
Vấn đề mình đang vướng phải là khi setup thông số truyền thông RS485 (port 2)
- con cũ : H30=0, H31=1, H32=3, H33=2.0, H34=H35=H36=1, H37=H38=0, H39=0.03
- con mới được mình set như sau: H30=4, y11=1, y12=3, y13=2.0, y14=2, y15=y16=1, y17=H38=0, y19=0.03
Nhưng khi hoạt động thì hệ thống không nhận được con Mega trong hệ thống , HMI báo lỗi truyền thông
Bạn nào đã làm về truyền thông Fuji giữa hai con này cho mình xin ý kiến, mình phải cài thêm thông số nào để hệ thống nhận ra con mega hoặc kiểm tra lại phần nào ?
Vấn đề này mình mới gặp lần đầu nên khôg dám chắc đã setup đúng, rất mong những chia sẽ từ tất cả các bạn trên diễn đàn.
Họ tên: Trần Minh Hùng
Phone: 0169 6968 769
Để enable truyền thông qua cổng RS485 mình đã gạt switch (SW2) của biến tần Mega ở vị trí ON, mà vẫn vậy. Có cao thủ nào giúp mình với !!!