    plc Omron giao tiếp biến tần OMRON qua giao thức Mosbus RTU, PLC schneider giao thức CANOPEN,hoặc MOsbus
    Kết nối giữa biến tần và PLC là 1 ứng dựng gặp nhiều trong thực tế.Mình hay gặp kết nối giữa PLC S7-300 với biến tần các hãng qua mạng Profibus.Việc kết nối được thực hiện khi PLC có hỗ trợ sẵng card Profibus onboard hoặc module CP342-5.Để CPU có thể nhận ra được biến tần của 1 hãng bất kì,thì khi thiết kế,các hãng luôn cung cấp cho người dùng file cấu hình Profibus là GSD File.Chỉ cần download GSD file này về,đưa vào phần cứng để cấu hình.Còn việc truyền và nhận giữa PLC và biến tần,thông thường sẽ sử dụng các hàm SFC14 và hàm SFC15(truyền và nhận) để cấu hình.

    Bác nào tiếp tục giúp em phần này.Nếu anh em có nhu cầu thì mình sẽ làm 1 bài cấu hình profibus cho những bạn chưa biết.

    Thank all

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  2. Bài viết của "dohung" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
    Kết nối giữa biến tần và PLC là 1 ứng dựng gặp nhiều trong thực tế.Mình hay gặp kết nối giữa PLC S7-300 với biến tần các hãng qua mạng Profibus.Việc kết nối được thực hiện khi PLC có hỗ trợ sẵng card Profibus onboard hoặc module CP342-5.Để CPU có thể nhận ra được biến tần của 1 hãng bất kì,thì khi thiết kế,các hãng luôn cung cấp cho người dùng file cấu hình Profibus là GSD File.Chỉ cần download GSD file này về,đưa vào phần cứng để cấu hình.Còn việc truyền và nhận giữa PLC và biến tần,thông thường sẽ sử dụng các hàm SFC14 và hàm SFC15(truyền và nhận) để cấu hình.

    Bác nào tiếp tục giúp em phần này.Nếu anh em có nhu cầu thì mình sẽ làm 1 bài cấu hình profibus cho những bạn chưa biết.

    Thank all
    anh hưng ơi,anh làm thử 1 bài mẫu về PLC với biens tần giao tiếp qua 2 hàm SFC14 va SFC15 cho anh em tham khảo đk ko
    em chưa rành về mảng giao tiếp giữa PLC và biến tần qua profibus lắm

  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    34
    Thanks
    16
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
    Kết nối giữa biến tần và PLC là 1 ứng dựng gặp nhiều trong thực tế.Mình hay gặp kết nối giữa PLC S7-300 với biến tần các hãng qua mạng Profibus.Việc kết nối được thực hiện khi PLC có hỗ trợ sẵng card Profibus onboard hoặc module CP342-5.Để CPU có thể nhận ra được biến tần của 1 hãng bất kì,thì khi thiết kế,các hãng luôn cung cấp cho người dùng file cấu hình Profibus là GSD File.Chỉ cần download GSD file này về,đưa vào phần cứng để cấu hình.Còn việc truyền và nhận giữa PLC và biến tần,thông thường sẽ sử dụng các hàm SFC14 và hàm SFC15(truyền và nhận) để cấu hình.

    Bác nào tiếp tục giúp em phần này.Nếu anh em có nhu cầu thì mình sẽ làm 1 bài cấu hình profibus cho những bạn chưa biết.

    Thank all
    Dear a Hưng!
    Ở cty em có dùng PLC 300 điều khiển biến tần SEW ( MOVI DRIVE) thông qua mạng Profibus.BIến tần điều khiển động cơ nậng hạ cần trục (motor 37KW). Khi e m về cty thì chỉ vận hành và khắc phục sự cố nhỏ mà thôi. Giờ e muốn hiểu đc cách cấu hình, kết nối giữa PLC và biến tần để chủ động hơn trong công việc. Em cũng lên diễn đàn tìm hiểu nhưng còn rất mơ hồ, a có thể làm 1 ví dụ về cách cấu hình PLC, biến tần, cầu hình phần cứng cho e và mọi người tham khảo được ko?
    P/S: Biến tần chỗ em điều khiển động cơ nâng và hạ cần trục ( 20 tấn) động cơ chạy 2 chế độ nhanh và chậm cho cả nâng và hạ