    Trích dẫn Gửi bởi thaibaosta Xem bài viết
    có anh nào làm qua truyền thông biến tần Mitsu ( dòng FR-A840 ) với PLC FX1N dùng module FX1N-485-BD giúp em setup cách cấu hình biến tần và PLC với ạ, em đọc tài liệu PLC thì thấy dùng 2 lệnh là RS2 và ADPRW, vậy thì mình udng2 lệnh nào được ạ? nhờ mấy anh , thanks !
    Bạn dùng lệnh ADPRW là đơn giản nhất. Chứ dùng lệnh RS hay RS2 thì chỉ nên dùng khi số lượng trạm slave của mình vượt quá 16 trạm. Bắt buộc phải dùng 2 modunl truyền thông thì mới dùng RS/RS2. Vì 2 lệnh này mình phải tính toán khung truyền, thời gian rồi CRC... khá phức tạp.