Truyền thông giữa biến tần và PLC
Chào các bạn !
Hôm nay mình mở topic này muốn các bạn cùng thảo luận về truyền thông giữa biến tần và PLC,bởi vì biến tần thực sự trở nên mạnh mẽ khi truyền thông được với PLC.
như vậy ta truyền thông giữa PLC và biến tần thì dùng chuẩn truyền thông nào ?kết nối và bố trí như thế nào...
-
-
Thành viên cấp 3
Đối với biến tần Siemen thì mình biết thế này : S7-200 thì kết nối với biến tần thường là giao thức USS .Còn S7-300 là mạng Profibus .
Bạn nào rành thì xin cho ý kiến tiếp .
-
-
Thành viên cấp 10
ừm đúng là 200 truyền thông dòng MM của siemen thì dùng USS phướng pháp này cũng khá hay vì 1 PLC có thể control 32 biến tần đồng thời đọc và ghi tham số từ biến tần.Để sử dụng phương pháp này cần có thư viện uss và 1 cọng cáp tự chế kết nối port0 của PLC với chân P và N của biến tần
Thư viện USS cho bạn nào cần:
http://www.mediafire.com/?xdkm673338dwxd3
-
-
Thành viên cấp 3
Anh có thể cho vi dụ về kết nối biến tần MM sử dụng giao thức USS ?
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
nguyendien.89
Anh có thể cho vi dụ về kết nối biến tần MM sử dụng giao thức USS ?
Bạn có thể tham khảo cách cài đặt biến tần để truyền thông qua giao thức USS tại đây : http://www.fileserve.com/file/wvMhDyy
và ví dụ về chương trình PLC sử dụng các lệnh trong thư viện USS tại đây:http://www.fileserve.com/file/SZPPszA
Còn nối dây giữa PLC và biến tần thì đơn gian. chân 3 của cổng truyền thông PLC nối với chân 29 của biến tần. Chân 8 của cổng PLC nối với chân 30 của biến tần là xong.^^!
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 05-04-2011 lúc 03:56 PM.
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
anhlv.ddt
Còn nối dây giữa PLC và biến tần thì đơn gian. chân 3 của cổng truyền thông PLC nối với chân 29 của biến tần. Chân 8 của cổng PLC nối với chân 30 của biến tần là xong.^^!
Mr.anhlv cho em hỏi ví dụ anh nối 3 cái biến tần thì có phải anh làm 1 dây như kiểu nối mạng profibus hay không?
Ví dụ : em điều khiển 2 động cơ quấn giấy thì mình làm như thế nào nhỉ ?vì em nghĩ nó cũng rất khó.Có những ví dụ như vậy diễn đàn mình mới mạnh lên được.
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
hongphilong
Mr.anhlv cho em hỏi ví dụ anh nối 3 cái biến tần thì có phải anh làm 1 dây như kiểu nối mạng profibus hay không?
Ví dụ : em điều khiển 2 động cơ quấn giấy thì mình làm như thế nào nhỉ ?vì em nghĩ nó cũng rất khó.Có những ví dụ như vậy diễn đàn mình mới mạnh lên được.
dây nối thêm nhiều biến tần nữa thì bạn nối liên tiếp nhau qua chân 29 và 30 của biến tần mà thôi, và với biến tần cuối phải mắc trở kháng. thực chất cái này là chuẩn truyền 485. Bạn định đỉa chịr cho biến tần trong lúc cài đặt, còn từ PLC khi muốn điều khiển xuống biến tần nào qua USS thì bạn thực hiện khi khởi tạo lệnh USS_INIT. Chính là khi khai báo giá trị ở chân ACTIVE của lệnh USS_INIT. giá trị nằm trong khoảng 0 -30 thì phải. Các bạn xem cụ thể trong của S7 200. lệnh USS_INIT
-
-
Thành viên cấp 10
Chương trình và phần set của anh.... quá đầy đủ rồi ^^.
Dưới đây là chương trình cho 2 biến tần ghép nối+giao diện hmi do 2 sinh viên spkt tôi hướng dẫn làm đồ án các bạn tham khảo thêm
USS 2 motor: uss 2motor.zip
Video giao diện:
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
kidsolo1412
Chương trình và phần set của anh.... quá đầy đủ rồi ^^.
Dưới đây là chương trình cho 2 biến tần ghép nối+giao diện hmi do 2 sinh viên spkt tôi hướng dẫn làm đồ án các bạn tham khảo thêm
USS 2 motor:
uss 2motor.zip
Video giao diện:
Con này dung PLC phải có 2 port rùi, không thì chịu, hehe
-
-
Thành viên cấp 10
tui dùng PLC 1 port nhưng dùng Cp243-1IT kết nối wincc
-