Thành viên cấp 3

Gửi bởi
bonbonbon
Chào các Anh, Tình hình là em xài win 7 mới cài s7 v5.5 nhưng trong muc set PG/PC interface không có mục PC adapter MPI, e lên siemens load driver PC adapter usb 2.0 về cài nhung nó báo là đã cài v8. rồi không cho cải nữa. Cáp E là MPI(siemens chính hãng). Các Anh chỉ E làm sao để kết nối với S7 300 E bó tay rồi. Thanks các anh trước
Gỡ step 7 manager ra cài lại, nếu không vào đây download bản này về cài. http://vocsyit.com/threads/ph%E1%BA%...n-7-32-64.101/
-
The Following 2 Users Say Thank You to dienkhung For This Useful Post:
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
bonbonbon
Chào các Anh, Tình hình là em xài win 7 mới cài s7 v5.5 nhưng trong muc set PG/PC interface không có mục PC adapter MPI, e lên siemens load driver PC adapter usb 2.0 về cài nhung nó báo là đã cài v8. rồi không cho cải nữa. Cáp E là MPI(siemens chính hãng). Các Anh chỉ E làm sao để kết nối với S7 300 E bó tay rồi. Thanks các anh trước
Không có PC adapter MPI nhưng có các mục PC adapter PPI hoặc PC adapter auto không.Nếu không bạn vào select uninstall PC adapter xong install lai,hoặc nếu thấy chưa có thì install lại(vào PG/PC chọn select)
-
Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
Thanks các members mình làm được rồi, vao set PG/PC rồi chọn interface xong install pc adapter, nó hiện ra đầy đủ. Thank các you lắm lắm
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
bonbonbon
Thanks các members mình làm được rồi, vao set PG/PC rồi chọn interface xong install pc adapter, nó hiện ra đầy đủ. Thank các you lắm lắm
Nói đại cũng trúng à
-
-
Thành viên cấp 1
AE Cho mình hỏi tí nhé:
Mình muốn giao tiếp giữa S7-200 với WinCCFlex 2008 chạy trên máy tính. Hiện tại thì vẫn giao tiếp bình thường, nhưng có 1 vấn đề là: Bây giờ tủ PLC không còn đặt gần máy tính nữa mà cách xa hàng trăm mét, vậy giao tiếp thế nào?
Mình đã dùng (từ máy tính) USB-RS232 nối với bộ chuyển Rs232->485, từ signal A, Signal B của đầu 485 đấu vào chân 8 & chân 3 trên PLC, nhưng vẫn không giao tiếp được. mong mọi người chỉ giúp nhé.
Thanks!
-
-
Thành viên cấp 9
mua bộ cáp usb- mpi zin của simens là giải quyết xong trong phạm vi 500m ,còn xa nửa mua modul ethernet cho con s7-200
hoặc mua luôn con s7-1200 làm cho khỏi bận tâm về khoản cách kết nối ,muốn tới mỹ,pháp gì cũng được
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
daocongdabl
mua bộ cáp usb- mpi zin của simens là giải quyết xong trong phạm vi 500m ,còn xa nửa mua modul ethernet cho con s7-200
hoặc mua luôn con s7-1200 làm cho khỏi bận tâm về khoản cách kết nối ,muốn tới mỹ,pháp gì cũng được
Anh Đà có thể chỉ chi tiết hơn tí được không?
Vì sợi cáp USB-MPI cũng chỉ dài 3m, vậy ta phải làm thêm gì nữa vậy anh?
-
-
Thành viên cấp 3
Xem thêm về khoảng cách truyền của chuẩn RS485, nếu truyền xa thì RS485 có thể đáp ứng trong phạm vi 1.2km và có thể sẽ dùng thêm RS485 Repeater
-
-
Thành viên cấp 3
@panaso : anh cho em hoi cái SK8070ih bên RK lấy của anh connect với nhiều con 1200 qua switch oke được chứ ? hay là mua hub ?
-
-
Thành viên cấp 6

Gửi bởi
huutan
AE Cho mình hỏi tí nhé:
Mình muốn giao tiếp giữa S7-200 với WinCCFlex 2008 chạy trên máy tính. Hiện tại thì vẫn giao tiếp bình thường, nhưng có 1 vấn đề là: Bây giờ tủ PLC không còn đặt gần máy tính nữa mà cách xa hàng trăm mét, vậy giao tiếp thế nào?
Mình đã dùng (từ máy tính) USB-RS232 nối với bộ chuyển Rs232->485, từ signal A, Signal B của đầu 485 đấu vào chân 8 & chân 3 trên PLC, nhưng vẫn không giao tiếp được. mong mọi người chỉ giúp nhé.
Thanks!
Nối dài đầu RS485 thì vài trăm mét nhằm nhò gì
Email:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Tel: 0989.999973
Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
Đọc password các loại PLC và HMI
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:53 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu