Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
Dear Mr Cường.
Thu thập các bit trạng thái của PLC AB như status PLC đang chạy,đang dừng,bị lỗi PLC,lỗi battery và dianogtics các module thì sử dụng hàm nào vậy,bên siemens có hỗ trợ,chắc bên AB cũng có chứ nhỉ ?
Dear Hung
các bit trạng thái của PLC AB thì không cần dùng hàm gì cả nó có sẳn và mình chỉ lấy dùng mà thôi,
ví dụ : đối với PLC5/xx và SLC 500/xx. thì các bit trạng thái sẽ ở trong một data table là S:? khi vào đó mình muốn dùng bit nào thì lấy ra dùng.
đối với Logix5000 thì khác phải dùng lệnh đọc trạng thái của CPU ,và thường dùng đó là GSV : get systems value và SSV : Set Systems value.
trong đó mình muốn đọc trạng thái CPU , module ,dianogtics, fault....thì mình chọn và lưu vào một word nào đó rồi sử dụng mà thôi.
để mình tổng hợp rồi up một số ví dụ lên thì mọi người sẽ hiểu thôi.
good luck.