    Trích dẫn Gửi bởi vodoj_tdt Xem bài viết
    Hi anh cường. con plc 1734 của em nó báo netword status nhấp nháy đèn xanh hoài là nó bị gì thế anh. em đang cần gấp anh thanks!
    Chào bạn.
    1734-AENT chỉ là REMOTE I/O mà thôi ,chúng giao tiếp với PLC thông qua EtherNet ,trường hợp của bạn thì nên xem lại kết nối với Hub EtherNet có kết nối hay chưa,
    - xem địa chỉ IP của 1734-AENT và CPU PLC có đúng hay không ,và nếu không đúng thì vào RSLinx configure lại là được.
    Good luck.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vodoj_tdt Xem bài viết
    Hi anh cường. con plc 1734 của em nó báo netword status nhấp nháy đèn xanh hoài là nó bị gì thế anh. em đang cần gấp anh thanks!
    Chào bạn.
    1734-AENT chỉ là REMOTE I/O mà thôi ,chúng giao tiếp với PLC thông qua EtherNet ,trường hợp của bạn thì nên xem lại kết nối với Hub EtherNet có kết nối hay chưa,
    - xem địa chỉ IP của 1734-AENT và CPU PLC có đúng hay không ,và nếu không đúng thì vào RSLinx configure lại là được.
    Good luck.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  3. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Or bạn có thể xem trường hợp của bạn tại đây .Xem trạng thái Led của 1734-AENT
    http://www.mediafire.com/?q984eeakxzkmq1s
    Good luck .
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    37
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Hi anh Cường trường hợp của em la PLC trong nhà máy nó báo trạng thái đang chuẩn bị sẵn sàng kết nối với PLC master anh ơi ( nó chớp đèn xanh hoài luôn chứ không có đèn đỏ).còn con master thì chớp đèn xanh I/O hoài. anh xem có phải con 1734 này bị lỗi chương trình không anh vì mạng kết nối internet bình thường nên em không hiểu nó bị gì nữa thanks!

  5. #5
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vodoj_tdt Xem bài viết
    Hi anh Cường trường hợp của em la PLC trong nhà máy nó báo trạng thái đang chuẩn bị sẵn sàng kết nối với PLC master anh ơi ( nó chớp đèn xanh hoài luôn chứ không có đèn đỏ).còn con master thì chớp đèn xanh I/O hoài. anh xem có phải con 1734 này bị lỗi chương trình không anh vì mạng kết nối internet bình thường nên em không hiểu nó bị gì nữa thanks!
    Chào bạn .
    1734 chỉ là REMOTE I/O mà thôi không có chương trình ,chỉ Master thì mới có chương trình do mình viết mà thôi .
    nó chớp đèn xanh ,bạn đã xem file led indicator mình up lên chưa ,trong đó nó chỉ rõ trạng thái của 1734 .
    Bạn phải xem IP của PLC master là bao nhiêu và 1734 là bao nhiêu ?
    Good luck.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    37
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Hi anh Cường địa chỉ IP của plc của em khi em thay đổi thì đèn modul status nó báo đỏ mà không thay đổi thì ok chỉ mỗi đèn network status nó chớp xanh hoài ah.mà modul enternet vẫn ok anh ah vậy là nó bị gì vậy anh thanks!

  7. #7
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vodoj_tdt Xem bài viết
    Hi anh Cường địa chỉ IP của plc của em khi em thay đổi thì đèn modul status nó báo đỏ mà không thay đổi thì ok chỉ mỗi đèn network status nó chớp xanh hoài ah.mà modul enternet vẫn ok anh ah vậy là nó bị gì vậy anh thanks!
    Em dùng PLC là CompartLogix or Controllogix ?
    nếu Controllogix thì em chỉ thay đổi IP trên card EtherNet cắm trên chasiss của PLC .
    còn nếu là compart thì em phải set IP trên CPU luôn .
    Đèn Network status nó chớp màu xanh là nó chưa nhận ra các thiết bị trong mạng.
    em xem lại nha.
    Good luck,
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    37
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Hi anh Cường địa chỉ IP con slave của em là 192 168 004 con mester la 192 168 11 mà nó hiện đúng nhưng vẫn không nhận được anh ah. trên con 1734 của em có card thay đổi địa chỉ luôn mà không được để em conigure lại thử xem thanks!

  9. #9
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vodoj_tdt Xem bài viết
    Hi anh Cường địa chỉ IP con slave của em là 192 168 004 con mester la 192 168 11 mà nó hiện đúng nhưng vẫn không nhận được anh ah. trên con 1734 của em có card thay đổi địa chỉ luôn mà không được để em conigure lại thử xem thanks!
    Bạn chỉ cần configure ở RSLogix5000 là được rồi ,ở phần I/O bạn xem đúng địa chỉ IP như bạn nói thì OK ,sau đó bạn mở RSLix lên xem nó nhìn thấy có đúng địa chì IP này không ?
    Nếu không đúng thì tại 1734 trên RSLinx bạn nhấp phải và chọn configure rồi set IP lại cho đúng nó nhận thôi.
    Good luck.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  10. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh
    Bài viết
    22
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cho hỏi mọi người ngày 21/06/2012 có tổ chức hội thảo Rockwell Automation. Mình không có cơ hội tham gia, xin hỏi ai có tài liệu các Lab bên đó cho mình xin với, mình chân thành cảm ơn

Trang 4 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top