anh Cường cho em hỏi cái, chỉ cần kết nối biến tần với PLC là được thôi đúng không anh, hay phải sử dụng thêm thiết bị nào khác ạ
em đang sử dụng con micro logix 1500 kết nối với biến tần power flex 4 ạ
anh Cường cho em hỏi cái, chỉ cần kết nối biến tần với PLC là được thôi đúng không anh, hay phải sử dụng thêm thiết bị nào khác ạ
em đang sử dụng con micro logix 1500 kết nối với biến tần power flex 4 ạ
Hi Đạt,
Micrologix 1500 có loại có 1 Comport( cổng DIN 8),loại có 2 Comport( Có 1 cổng DIN8 + 1 DB9), không biết em đang có loại nào, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ RS232. PF4 hoặc PF4M có sẵn 1 cổng RS485 theo chuẩn Modbus RTU( chân dạng RJ45) nên phải cần bộ chuyển đổi RS232->RS485. Micrologix em có thể cấu hình nó là Modbus RTU Master và dùng câu lệnh để lấy các dữ liệu biến tần.