Thành viên Mới
Gửi bởi
tranquangdat
anh Cường cho em hỏi cái, chỉ cần kết nối biến tần với PLC là được thôi đúng không anh, hay phải sử dụng thêm thiết bị nào khác ạ
em đang sử dụng con micro logix 1500 kết nối với biến tần power flex 4 ạ
Hi Đạt,
Micrologix 1500 có loại có 1 Comport( cổng DIN 8),loại có 2 Comport( Có 1 cổng DIN8 + 1 DB9), không biết em đang có loại nào, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ RS232. PF4 hoặc PF4M có sẵn 1 cổng RS485 theo chuẩn Modbus RTU( chân dạng RJ45) nên phải cần bộ chuyển đổi RS232->RS485. Micrologix em có thể cấu hình nó là Modbus RTU Master và dùng câu lệnh để lấy các dữ liệu biến tần.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:20 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu