Chạy PID TIA 10.5 trên Winccflexible???
Theo bài của b DOHUNG thì m đã kết nối dc với WinccFlexible. Nhưng m đang gặp chút rắc rối mong các bạn giúp đỡ m. Đó là làm sao để chạy chương trình PID của TIA portal 10.5 trên Winccflexible? Hiện tại m chỉ có thể chạy PID trong chương trình thui ! Thank các b !
-
-
Thành viên cấp 7
Gửi bởi
thienngaytho
Theo bài của b DOHUNG thì m đã kết nối dc với WinccFlexible. Nhưng m đang gặp chút rắc rối mong các bạn giúp đỡ m. Đó là làm sao để chạy chương trình PID của TIA portal 10.5 trên Winccflexible? Hiện tại m chỉ có thể chạy PID trong chương trình thui ! Thank các b !
Bạn phải hiểu rằng Wincc flexible 2008 là phần mềm giao diện,giám sát và điều khiển.Phần chạy PID phải thực hiện trên PLC,và wincc flexible 2008 sẽ kết nối với các địa chỉ của PLC để truyền và nhận dữ liệu,vì vậy,trên Wincc flexible bạn chỉ cần link đến các địa chỉ trên khối PID của S7-1200 và thay đổi giá trị để điều khiển.Chỉ có như thế
-
-
Thành viên cấp 1
Mình muốn hỏi địa chỉ của khối PID mà chạy Auto hay Manual để Wincc link vào đó, trên PID của S7-200 thì có sẵn, còn trong PID của S7-1200 m chịu
-
-
Thành viên cấp 1
Mình được biết trong khối PID có ngõ State để điều khiển PID:
State = 0 : Inactive
State = 1 : Pretuning
State = 2 : Manual fine tuning
State = 3 : Atomatic mode
State = 4 : Manual mode
Thank đã giúp đỡ
-