Đây là video cách runtime giữa PLC S7-300 và HMI MP277 sử dụng phần mềm TIA Portal.Cấu hình download PLC qua Profibus,kết nối giữa PLC-HMI qua cable RJ45 thẳng.
Video : http://www.mediafire.com/?z0p9kt7v6g67aa9
Code : http://www.mediafire.com/?shxner3siqpvw2i
Yêu cầu phần mềm :
+Step7 profesional v11 sp2 hay lớn hơn.
+Wincc Comform V11 SP1 hay wincc professional 11 SP1 hay lớn hơn.
Chúc mọi người vui vẻ.
Lần sửa cuối bởi dohung, ngày 04-16-2012 lúc 12:28 AM.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
dohung
Em chạy y chang anh nhưng không hiểu sao HMI của em không connect được với PLC, làm click On/Off nó chẳng lên gì cả" the value could not be written into the PLC". Anh có biết tại sao không anh. Cảm ơn mấy huynh trước
Lần sửa cuối bởi vanguyeki, ngày 05-25-2012 lúc 11:16 AM.
-
-
Thành viên cấp 7
Chào anh,
Thông báo "the value could not be written into the PLC" chứng tỏ PLC và HMI chưa kết nối được với nhau.
Anh cho mình hỏi,anh dùng HMI thật(mã hàng,đời gì) hay dùng PC Runtime,vì kết nối giữ PLC và HMI thật có 1 số khác biệt nho nhỏ.Anh cung cấp thông tin để mình support cụ thể hơn.
Gửi bởi
vanguyeki
Em chạy y chang anh nhưng không hiểu sao HMI của em không connect được với PLC, làm click On/Off nó chẳng lên gì cả" the value could not be written into the PLC". Anh có biết tại sao không anh. Cảm ơn mấy huynh trước
-