Đăng Ký
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    45
    Thanks
    1
    4 lượt trong 4 bài viết

    Truyền thông trong mạng SCADA

    Hi everybody! mình đang có một vấn đề cần trao đổi về mảng SCADA. Câu hỏi của mình liên quan tới truyền thông Profibus trong hệ thống SCADA, hệ thống của mình sử dụng module mở rộng cổng I/O từ xa ET200M. Tại cấp trường có các thiết bị cảm biến và các công tắc, tất cả dữ liệu trả về đều là tín hiệu số và được đưa tới đầu vào của ET200M. Trong bài lập trình ngay khi khởi động hệ thống mình cho chuyển tất cả các dữ liệu đầu vào số từ ET200M lên PLC thông qua đường truyền Profibus. Vậy mình làm như thế liệu có được không? có ảnh hưởng tới xung đột đường bus hay không khi mà vòng quét của PLC rất nhanh. Thank mọi người nhiều
    Cuộc đời là môt cuộc đua, hãy đua với nó bằng không bạn sẽ bị bỏ lại
    ==>Basic personal Information
    -Hand phone: 0985.598.542
    -yahoo : tieuhoangde_td1010
    -Email: [email]Hidden Content

  2. #2
    hongminhbv
    Guest
    theo mình biết thì không bị đụng đâu tuy profibus chỉ truyền có 2 dây nhưng rất ổn chị tội hơi nhiễu thôi

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    45
    Thanks
    1
    4 lượt trong 4 bài viết
    Uhm bình thường mình truyền như đọc địa chỉ I/O nhưng với các khoảng cách quá xa như của mình 2km thì người ta thực hiện việc Move tất cả các địa chỉ đầu vào cùng lúc để tiết kiệm khoảng thời gian truyền cũng tránh việc thất thoát tín hiệu.
    Cuộc đời là môt cuộc đua, hãy đua với nó bằng không bạn sẽ bị bỏ lại
    ==>Basic personal Information
    -Hand phone: 0985.598.542
    -yahoo : tieuhoangde_td1010
    -Email: [email]Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Lang_Tu.TM Xem bài viết
    Hi everybody! mình đang có một vấn đề cần trao đổi về mảng SCADA. Câu hỏi của mình liên quan tới truyền thông Profibus trong hệ thống SCADA, hệ thống của mình sử dụng module mở rộng cổng I/O từ xa ET200M. Tại cấp trường có các thiết bị cảm biến và các công tắc, tất cả dữ liệu trả về đều là tín hiệu số và được đưa tới đầu vào của ET200M. Trong bài lập trình ngay khi khởi động hệ thống mình cho chuyển tất cả các dữ liệu đầu vào số từ ET200M lên PLC thông qua đường truyền Profibus. Vậy mình làm như thế liệu có được không? có ảnh hưởng tới xung đột đường bus hay không khi mà vòng quét của PLC rất nhanh. Thank mọi người nhiều
    Hi bạn, cảm biến đầu ra số bạn dùng là cảm biến gì thế. Bạn đã truyền thống Profibus ET200 với S7-300 rồi thì có thể hướng dẫn mình cũng như mọi người chưa biết đc không. Mình cảm ơn

  5. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Dear Lang_tu.TM,

    Mình thấy chắc có lẽ bạn lầm rồi. ET-200M là hệ thống I/O phân tán cho S7-300 nói nôm na là thay vì kéo 1 bó dây tín hiệu về tủ chính thì chỉ cần kéo về dây mạng profibus. Còn về chuyện xung đột thì bạn yên tâm ko có xảy ra đâu (nếu số data của bạn lớn thì tốc độ đáp ứng lâu hơn 1 chút khoảng vài ms tùy theo vòng quét của từng loại CPU). Mình đã từng làm việc với những hệ thống 1 PLC kết nối với hơn 10 trạm ET200M ( mỗi trạm có 8 modul) nhưng vẫn ko có chuyện trùng hay lặp dữ liệu vì thực tế mình thấy số modul nhiều nhưng dữ liệu truyền nhận thì ko nhiều và nó sẽ được truyền về theo lệnh gọi của Master nên sẽ ko bị trùng lặp.

    Còn về khoảng cách của mạng Profibus, tối đa theo lý thuyết là 1000m, nhưng thực tế mình nghĩ tầm 500-600 là ko đáp ứng nổi rồi. Nếu số trạm nhiều hay khoảng cách giữa các trạm lớn hơn 300m thì bên mình vẫn hay thêm vào các bộ Repeater để đảm bảo sự ổn định của mạng
    Võ Duy Hùng
    Mobile: +84 989 807 174
    Email: Hidden Content
    ---------------------------------------------------------------

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    42
    Thanks
    2
    7 lượt trong 6 bài viết
    đường truyền 2km bạn phải dung cáp quang mới okie

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Có thể chuyển qua đường truyền quang bằng các bộ chuyển đổi : Profibus-Optic
    Mr.KhaiNghiep

    Project Manager
    -------------------------------------------------------------
    KHAINGHIEP CO., LTD
    633/18/3 Le Hong Phong Str., 10 Ward , 10 Dist.
    Ho Chi Minh City, Viet nam
    Tel: +84 8 629 081 56
    HP: 0129.349.5157
    E-mail: Hidden Content
    Web : Hidden Content

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top