Thành viên cấp 2
Dear Lang_tu.TM,
Mình thấy chắc có lẽ bạn lầm rồi. ET-200M là hệ thống I/O phân tán cho S7-300 nói nôm na là thay vì kéo 1 bó dây tín hiệu về tủ chính thì chỉ cần kéo về dây mạng profibus. Còn về chuyện xung đột thì bạn yên tâm ko có xảy ra đâu (nếu số data của bạn lớn thì tốc độ đáp ứng lâu hơn 1 chút khoảng vài ms tùy theo vòng quét của từng loại CPU). Mình đã từng làm việc với những hệ thống 1 PLC kết nối với hơn 10 trạm ET200M ( mỗi trạm có 8 modul) nhưng vẫn ko có chuyện trùng hay lặp dữ liệu vì thực tế mình thấy số modul nhiều nhưng dữ liệu truyền nhận thì ko nhiều và nó sẽ được truyền về theo lệnh gọi của Master nên sẽ ko bị trùng lặp.
Còn về khoảng cách của mạng Profibus, tối đa theo lý thuyết là 1000m, nhưng thực tế mình nghĩ tầm 500-600 là ko đáp ứng nổi rồi. Nếu số trạm nhiều hay khoảng cách giữa các trạm lớn hơn 300m thì bên mình vẫn hay thêm vào các bộ Repeater để đảm bảo sự ổn định của mạng