Theo mình được biết thì khi tạo kết nối WinCC trên PC với PLC S7-300 qua chuẩn truyền thông TCP/IP. Các bước thực hiện có thể tiến hành như sau:
1. Khi lập trình WinCC, chọn chuẩn kết nối truyên thông là TCP/IP >> Vào mục Properties >> Hiện lên cửa sổ Connection Parameter - TCP/IP >> Nhập địa chỉ IP Address của máy tính, ví dụ 140.80.0.1 >> Nhập địa chỉ Rack number: 0 >> Nhập địa chỉ Slot: 3 >> OK để hoàn tất thủ tục đặt địa chỉ WinCC-PC trong mạng Ethernet.
2. Bạn mở Simantic Manager vào Options >> Chọn Set PG/PC Interface >> Chọn TCP/IP(Auto) >>(Tên Drive Card mạng Ethernet mà bạn đang sử dụng) >> OK
3. Mở chương trình WinCC trên PC và vào mục Tools >> Chọn Status of Driver Connections để xem thông tin kết nối, nếu là Disconnected thì cần kiểm tra lại TCP/IP và Slot number mình nhập đã tương thích với địa chỉ của PLC mà mình đã chọn trước hay không(Thường PLC Address mình chọn là: 140.80.0.0)

Bạn thực hiện xem kết quả có OK không nhé.