Thành viên cấp 1
thì đơn giản như chủ thearch hỏi thì :
1 chân on
1 chân rs
1 chân đảo chiều
Các chân còn lại bạn cho 15, 16, 17 đc hết trơn
P0701-P0708 có thể cài đc như Mr.AnhLV đã nói trên
P1001-P1016 bạn có thể set lại tần số, nếu ko set lại thì nó mặc định ( xem catalog)
Làm cái VD cho sinh động
P0701=1 (On-Din1)
P0702=12 (Đảo chiều)
P0703=15
P0704=15
P1000=3 (Điểm đặt tần số cố định)
P1003=20Hz (DIN3)
P1004=15Hz (DIN4)
Lúc đó DIN 1+ DIN 3 + DIN 4= động cơ chạy tốc độ 20Hz+15 Hz= 35 Hz
DIN1+DIN2+DIN3= Động cơ đảo chiều và chạy tốc độ 20Hz
-