Trích dẫn Gửi bởi kissyou Xem bài viết
Em đang định cài đặt biến tần đk động cơ. Theo em được biết khi cài P701=1, P702=12,... thì ko chơi đc chế độ 17
( chế độ mã nhị phân) nữa.Mún chơi chế độ 17 thì từ P701-P706=17?

Vậy bây giờ em muốn dùng P700=2( đk ngoài) , P701=1, P702=12, P703=9. thì có thể chơi tiếp P(704,705,706)=15,16 ko? vì em muốn PLC đánh DIN 4 và DIN 5 set 2 cấp tốc độ.

Và các bác giải thích cho em cái 15 và 16. Thấy catalog giải thích thì 16=15+lệnh on mà ko hiểu tý nào cả.

Ở bài toán của e. DIN1 cho on/off biến tần (P701=1), DIN2 cho đảo chiều(P702=12) và DIN3 cho rs lỗi biến tần (P703=9) ,DIN4 cho tốc độ 1(P1004=10Hz0 và DIN5 cho tốc độ 2(P1005= 15Hz). thì em set P704, p705 = 15 hay 16?

Lý thuyết thì em nghĩ là ok nhưng chưa cài thực tế bao giờ nên hơi run tay, hỏi các bác trc cho chắc ăn.
cứ phang đại vào sao lại run, hiiii
thế này nhé, bạn xem lại, các đặt cho DIN là ở P704 và P705 chứ không phải P1004 và 1005
ở đây nếu đặt P704 = 15 , P705 = 15: nó là giá trị mặc định tần số đặt trước, khi chọn vậy thì DIN 4 tương ứng với tần số 15hz, DIN 5 tương ứng với tần số 20Hz. và như hôm qua đã nói, nếu nối DIN 4 VS DINH 5 cùng lúc thì tần số sẽ là 35Hz. oke