thế này nhé nếu như tui biết: và đã cài đặt: có 8 đầu vào số, có thể tạm gọi từ DIN1 - DIN8: các chức năng của các DIN này được cài tại P701 đến P708, và chức năng có thể cài:
0 Đầu vào sốkhông hoạt động
1 ON/OF1
2 ON + Đảo chiều/OFF1
3 OFF2- Dừng tựdo
4 OFF3- Giảm tốc nhanh
9 Nhận biết lỗi
10 Chạy nhấp, bên phải
11Chạy nhấp, bên trái
12Đảo chiều
13Tăng MOP (Tăng tần số)
14Giảm MOP (Giảm tần số)
15Điểm đặt cố định (chọn trực tiếp)
16Điểm đặt cố định (chọn trực tiếp+ ON)
17Điểm đặt cố định (chọn mã nhịphân + ON)
21Tại chỗ/ Từxa
25Kích hoạt hãm DC
29Lỗi hệthống bên ngoài
33 Không cho phép điểm đặt tần sốbổsung
99 Cho phép cài đặt thông sốBICO
Do đó không cố định DIN nào cả. và tần số mặc định nếu đặt tất cả các DIN là setpoint tần số thì như sau:
DIN1: 0hz
DIN2:5Hz
DIN3:10Hz
DIN4:15Hz
DIN5: 20Hz
DIN6: 25Hz
vag có thể đặt thông qua các DIN đc 15 mức tần số cố định từ 0hz đến 65Hz
Đánh dấu