-
Thành viên cấp 10
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
kissyou
16 cấp tốc độ với trường hợp set=17 thôi. Dùng 15,16 thì có 6 DIN thôi với 6 cấp thôi
Chỉ dùng 1 chế độ thôi chứ ?
6 DIN phối hợp ra đương nhiên hơn 6 cấp có vẻ bạn ko đọc bên trên tôi hướng dẫn thì phải.
-
-
Thành viên cấp 4
chọn tốc độ cố định thì siemens chỉ có 2 loại thôi, 15,16 là chọn trực tiếp, mỗi din 1 tốc độ, có thể cộng dồn khi kích nhiều din nhưng không nên sài, mỗi lần kích 1 din thôi cho chắc, 16 khác 15 ở chỗ nếu chọn 15 thì phải có chân kích run nữa, tức là kích đồng thời chân run và chân chọn tốc độ, còn 16 thì không cần kích chân run, kích chọn tốc độ là chạy thôi. Còn 17 là chọn binary thì được 16 cấp, không có cách nào hơn 16 cấp đâu ^_^
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
kidsolo1412
6 DIN phối hợp ra đương nhiên hơn 6 cấp có vẻ bạn ko đọc bên trên tôi hướng dẫn thì phải.
-
-
Thành viên cấp 10
Theo như sơ đồ phần cứng của MM440 thì chỉ có 4 DIN có thể cấu hình.Điều đó có nghĩa là số trạng thái tổ hợp từ 4 DIN sẽ là
2^4=16
Như vậy với việc set =15 thì mất 1 chân làm chân RUN=>có thể chạy tối đa 7 cấp
Set=16 và set=17 có thể chạy tối đa 15 cấp
-
-
Thành viên cấp 4
440 có 6din bạn xem lại nha
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
kidsolo1412
Theo như sơ đồ phần cứng của MM440 thì chỉ có 4 DIN có thể cấu hình.Điều đó có nghĩa là số trạng thái tổ hợp từ 4 DIN sẽ là
2^4=16
Như vậy với việc set =15 thì mất 1 chân làm chân RUN=>có thể chạy tối đa 7 cấp
Set=16 và set=17 có thể chạy tối đa 15 cấp
-
-
Thành viên cấp 10
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
ncrazy
440 có 6din bạn xem lại nha
Theo như tôi thấy trong manual thì khi dùng phương pháp Fix frequency để đặt tần số thì chỉ dùng 4 DIN từ 1-4.Nghĩa là tối đa được 15 cấp khi dùng các DIN=16 hoặc 17
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 05-06-2012 lúc 12:45 AM.
-
-
Thành viên cấp 1
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
kidsolo1412
Theo như sơ đồ phần cứng của MM440 thì chỉ có 4 DIN có thể cấu hình.Điều đó có nghĩa là số trạng thái tổ hợp từ 4 DIN sẽ là
2^4=16
Như vậy với việc set =15 thì mất 1 chân làm chân RUN=>có thể chạy tối đa 7 cấp
Set=16 và set=17 có thể chạy tối đa 15 cấp
Theo bạn thì 2^4=16, 16- 1 cấp (0 Hz)=15
2^3=8; 8-1 (0Hz) = 7
Nhưng thực tế mình thấy:
1 DIN cho ON
1 DIN cho rs lỗi biến tần
Din đảo chiều thì cài thông số âm ?
Như thế thì ...........
P701=1 ( Chân on)
P702=9 ( Chân rs lỗi )
P703,704=15
ok?
-
-
Thành viên Đồng
thế này nhé nếu như tui biết: và đã cài đặt: có 8 đầu vào số, có thể tạm gọi từ DIN1 - DIN8: các chức năng của các DIN này được cài tại P701 đến P708, và chức năng có thể cài:
0 Đầu vào sốkhông hoạt động
1 ON/OF1
2 ON + Đảo chiều/OFF1
3 OFF2- Dừng tựdo
4 OFF3- Giảm tốc nhanh
9 Nhận biết lỗi
10 Chạy nhấp, bên phải
11Chạy nhấp, bên trái
12Đảo chiều
13Tăng MOP (Tăng tần số)
14Giảm MOP (Giảm tần số)
15Điểm đặt cố định (chọn trực tiếp)
16Điểm đặt cố định (chọn trực tiếp+ ON)
17Điểm đặt cố định (chọn mã nhịphân + ON)
21Tại chỗ/ Từxa
25Kích hoạt hãm DC
29Lỗi hệthống bên ngoài
33 Không cho phép điểm đặt tần sốbổsung
99 Cho phép cài đặt thông sốBICO
Do đó không cố định DIN nào cả. và tần số mặc định nếu đặt tất cả các DIN là setpoint tần số thì như sau:
DIN1: 0hz
DIN2:5Hz
DIN3:10Hz
DIN4:15Hz
DIN5: 20Hz
DIN6: 25Hz
vag có thể đặt thông qua các DIN đc 15 mức tần số cố định từ 0hz đến 65Hz
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 01-06-2013 lúc 12:06 AM.
-
-
Thành viên cấp 1
thì đơn giản như chủ thearch hỏi thì :
1 chân on
1 chân rs
1 chân đảo chiều
Các chân còn lại bạn cho 15, 16, 17 đc hết trơn
P0701-P0708 có thể cài đc như Mr.AnhLV đã nói trên
P1001-P1016 bạn có thể set lại tần số, nếu ko set lại thì nó mặc định ( xem catalog)
Làm cái VD cho sinh động
P0701=1 (On-Din1)
P0702=12 (Đảo chiều)
P0703=15
P0704=15
P1000=3 (Điểm đặt tần số cố định)
P1003=20Hz (DIN3)
P1004=15Hz (DIN4)
Lúc đó DIN 1+ DIN 3 + DIN 4= động cơ chạy tốc độ 20Hz+15 Hz= 35 Hz
DIN1+DIN2+DIN3= Động cơ đảo chiều và chạy tốc độ 20Hz
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:07 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu