    Trích dẫn Gửi bởi kissyou Xem bài viết
    16 cấp tốc độ với trường hợp set=17 thôi. Dùng 15,16 thì có 6 DIN thôi với 6 cấp thôi
    Chỉ dùng 1 chế độ thôi chứ ?
    6 DIN phối hợp ra đương nhiên hơn 6 cấp có vẻ bạn ko đọc bên trên tôi hướng dẫn thì phải.
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  2. #12
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    chọn tốc độ cố định thì siemens chỉ có 2 loại thôi, 15,16 là chọn trực tiếp, mỗi din 1 tốc độ, có thể cộng dồn khi kích nhiều din nhưng không nên sài, mỗi lần kích 1 din thôi cho chắc, 16 khác 15 ở chỗ nếu chọn 15 thì phải có chân kích run nữa, tức là kích đồng thời chân run và chân chọn tốc độ, còn 16 thì không cần kích chân run, kích chọn tốc độ là chạy thôi. Còn 17 là chọn binary thì được 16 cấp, không có cách nào hơn 16 cấp đâu ^_^

    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    6 DIN phối hợp ra đương nhiên hơn 6 cấp có vẻ bạn ko đọc bên trên tôi hướng dẫn thì phải.

  3. #13
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Theo như sơ đồ phần cứng của MM440 thì chỉ có 4 DIN có thể cấu hình.Điều đó có nghĩa là số trạng thái tổ hợp từ 4 DIN sẽ là
    2^4=16
    Như vậy với việc set =15 thì mất 1 chân làm chân RUN=>có thể chạy tối đa 7 cấp
    Set=16 và set=17 có thể chạy tối đa 15 cấp
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  4. #14
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    440 có 6din bạn xem lại nha
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Theo như sơ đồ phần cứng của MM440 thì chỉ có 4 DIN có thể cấu hình.Điều đó có nghĩa là số trạng thái tổ hợp từ 4 DIN sẽ là
    2^4=16
    Như vậy với việc set =15 thì mất 1 chân làm chân RUN=>có thể chạy tối đa 7 cấp
    Set=16 và set=17 có thể chạy tối đa 15 cấp

  5. #15
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    440 có 6din bạn xem lại nha
    Theo như tôi thấy trong manual thì khi dùng phương pháp Fix frequency để đặt tần số thì chỉ dùng 4 DIN từ 1-4.Nghĩa là tối đa được 15 cấp khi dùng các DIN=16 hoặc 17
    Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 05-06-2012 lúc 12:45 AM.
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  6. #16
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    11
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Theo như sơ đồ phần cứng của MM440 thì chỉ có 4 DIN có thể cấu hình.Điều đó có nghĩa là số trạng thái tổ hợp từ 4 DIN sẽ là
    2^4=16
    Như vậy với việc set =15 thì mất 1 chân làm chân RUN=>có thể chạy tối đa 7 cấp
    Set=16 và set=17 có thể chạy tối đa 15 cấp
    Theo bạn thì 2^4=16, 16- 1 cấp (0 Hz)=15
    2^3=8; 8-1 (0Hz) = 7
    Nhưng thực tế mình thấy:
    1 DIN cho ON
    1 DIN cho rs lỗi biến tần
    Din đảo chiều thì cài thông số âm ?
    Như thế thì ...........
    P701=1 ( Chân on)
    P702=9 ( Chân rs lỗi )
    P703,704=15

    ok?
    Sao yêu TĐH đến thế !!! Hidden Content

  7. #17
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    thế này nhé nếu như tui biết: và đã cài đặt: có 8 đầu vào số, có thể tạm gọi từ DIN1 - DIN8: các chức năng của các DIN này được cài tại P701 đến P708, và chức năng có thể cài:
    0 Đầu vào sốkhông hoạt động
    1 ON/OF1
    2 ON + Đảo chiều/OFF1
    3 OFF2- Dừng tựdo
    4 OFF3- Giảm tốc nhanh
    9 Nhận biết lỗi
    10 Chạy nhấp, bên phải
    11Chạy nhấp, bên trái
    12Đảo chiều
    13Tăng MOP (Tăng tần số)
    14Giảm MOP (Giảm tần số)
    15Điểm đặt cố định (chọn trực tiếp)
    16Điểm đặt cố định (chọn trực tiếp+ ON)
    17Điểm đặt cố định (chọn mã nhịphân + ON)
    21Tại chỗ/ Từxa
    25Kích hoạt hãm DC
    29Lỗi hệthống bên ngoài
    33 Không cho phép điểm đặt tần sốbổsung
    99 Cho phép cài đặt thông sốBICO

    Do đó không cố định DIN nào cả. và tần số mặc định nếu đặt tất cả các DIN là setpoint tần số thì như sau:
    DIN1: 0hz
    DIN2:5Hz
    DIN3:10Hz
    DIN4:15Hz
    DIN5: 20Hz
    DIN6: 25Hz
    vag có thể đặt thông qua các DIN đc 15 mức tần số cố định từ 0hz đến 65Hz
    Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 01-06-2013 lúc 12:06 AM.
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  8. #18
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    11
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    thì đơn giản như chủ thearch hỏi thì :
    1 chân on
    1 chân rs
    1 chân đảo chiều
    Các chân còn lại bạn cho 15, 16, 17 đc hết trơn
    P0701-P0708 có thể cài đc như Mr.AnhLV đã nói trên
    P1001-P1016 bạn có thể set lại tần số, nếu ko set lại thì nó mặc định ( xem catalog)

    Làm cái VD cho sinh động
    P0701=1 (On-Din1)
    P0702=12 (Đảo chiều)
    P0703=15
    P0704=15
    P1000=3 (Điểm đặt tần số cố định)
    P1003=20Hz (DIN3)
    P1004=15Hz (DIN4)

    Lúc đó DIN 1+ DIN 3 + DIN 4= động cơ chạy tốc độ 20Hz+15 Hz= 35 Hz
    DIN1+DIN2+DIN3= Động cơ đảo chiều và chạy tốc độ 20Hz