    MM440-Xin hỏi

    Em đang định cài đặt biến tần đk động cơ. Theo em được biết khi cài P701=1, P702=12,... thì ko chơi đc chế độ 17
    ( chế độ mã nhị phân) nữa.Mún chơi chế độ 17 thì từ P701-P706=17?

    Vậy bây giờ em muốn dùng P700=2( đk ngoài) , P701=1, P702=12, P703=9. thì có thể chơi tiếp P(704,705,706)=15,16 ko? vì em muốn PLC đánh DIN 4 và DIN 5 set 2 cấp tốc độ.

    Và các bác giải thích cho em cái 15 và 16. Thấy catalog giải thích thì 16=15+lệnh on mà ko hiểu tý nào cả.

    Ở bài toán của e. DIN1 cho on/off biến tần (P701=1), DIN2 cho đảo chiều(P702=12) và DIN3 cho rs lỗi biến tần (P703=9) ,DIN4 cho tốc độ 1(P1004=10Hz0 và DIN5 cho tốc độ 2(P1005= 15Hz). thì em set P704, p705 = 15 hay 16?

    Lý thuyết thì em nghĩ là ok nhưng chưa cài thực tế bao giờ nên hơi run tay, hỏi các bác trc cho chắc ăn.
    Lần sửa cuối bởi kissyou, ngày 05-04-2012 lúc 04:20 PM.
    _________Electrical Manager________

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kissyou Xem bài viết
    Em đang định cài đặt biến tần đk động cơ. Theo em được biết khi cài P701=1, P702=12,... thì ko chơi đc chế độ 17
    ( chế độ mã nhị phân) nữa.Mún chơi chế độ 17 thì từ P701-P706=17?

    Vậy bây giờ em muốn dùng P700=2( đk ngoài) , P701=1, P702=12, P703=9. thì có thể chơi tiếp P(704,705,706)=15,16 ko? vì em muốn PLC đánh DIN 4 và DIN 5 set 2 cấp tốc độ.

    Và các bác giải thích cho em cái 15 và 16. Thấy catalog giải thích thì 16=15+lệnh on mà ko hiểu tý nào cả.

    Ở bài toán của e. DIN1 cho on/off biến tần (P701=1), DIN2 cho đảo chiều(P702=12) và DIN3 cho rs lỗi biến tần (P703=9) ,DIN4 cho tốc độ 1(P1004=10Hz0 và DIN5 cho tốc độ 2(P1005= 15Hz). thì em set P704, p705 = 15 hay 16?

    Lý thuyết thì em nghĩ là ok nhưng chưa cài thực tế bao giờ nên hơi run tay, hỏi các bác trc cho chắc ăn.
    cứ phang đại vào sao lại run, hiiii
    thế này nhé, bạn xem lại, các đặt cho DIN là ở P704 và P705 chứ không phải P1004 và 1005
    ở đây nếu đặt P704 = 15 , P705 = 15: nó là giá trị mặc định tần số đặt trước, khi chọn vậy thì DIN 4 tương ứng với tần số 15hz, DIN 5 tương ứng với tần số 20Hz. và như hôm qua đã nói, nếu nối DIN 4 VS DINH 5 cùng lúc thì tần số sẽ là 35Hz. oke
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    Kinh Môn-Hải Dương
    Bài viết
    53
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Hi, thanks thầy. Cái 15 và 16 nó lại cố định nhỉ, ko set đc,chán thế. Set đc Tần số thì hay quá.
    _________Electrical Manager________

  4. #4
    khanh my
    Guest
    theo như lâu nay em làm thì cứ đặt p704 và p705 đều bằng 15, nó chạy với tốc độ đặt ở p1004 và p1005, và mình đặt tốc độ ở p1004 và p1005

  5. #5
    khanh my
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi kissyou Xem bài viết
    Hi, thanks thầy. Cái 15 và 16 nó lại cố định nhỉ, ko set đc,chán thế. Set đc Tần số thì hay quá.
    Bạn muốn Set như thế nào nhỉ

  6. #6
    khanh my
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    cứ phang đại vào sao lại run, hiiii
    thế này nhé, bạn xem lại, các đặt cho DIN là ở P704 và P705 chứ không phải P1004 và 1005
    ở đây nếu đặt P704 = 15 , P705 = 15: nó là giá trị mặc định tần số đặt trước, khi chọn vậy thì DIN 4 tương ứng với tần số 15hz, DIN 5 tương ứng với tần số 20Hz. và như hôm qua đã nói, nếu nối DIN 4 VS DINH 5 cùng lúc thì tần số sẽ là 35Hz. oke
    theo như của ncrazy thì DIN 4 sẻ chạy với tốc độ 10Hz và DIN 5 sẻ chạy với tốc độ 15Hz chứ thầy Việt Anh

  7. #7
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kissyou Xem bài viết
    Em đang định cài đặt biến tần đk động cơ. Theo em được biết khi cài P701=1, P702=12,... thì ko chơi đc chế độ 17
    ( chế độ mã nhị phân) nữa.Mún chơi chế độ 17 thì từ P701-P706=17?

    Vậy bây giờ em muốn dùng P700=2( đk ngoài) , P701=1, P702=12, P703=9. thì có thể chơi tiếp P(704,705,706)=15,16 ko? vì em muốn PLC đánh DIN 4 và DIN 5 set 2 cấp tốc độ.




    Và các bác giải thích cho em cái 15 và 16. Thấy catalog giải thích thì 16=15+lệnh on mà ko hiểu tý nào cả.

    Ở bài toán của e. DIN1 cho on/off biến tần (P701=1), DIN2 cho đảo chiều(P702=12) và DIN3 cho rs lỗi biến tần (P703=9) ,DIN4 cho tốc độ 1(P1004=10Hz0 và DIN5 cho tốc độ 2(P1005= 15Hz). thì em set P704, p705 = 15 hay 16?

    Lý thuyết thì em nghĩ là ok nhưng chưa cài thực tế bao giờ nên hơi run tay, hỏi các bác trc cho chắc ăn.
    Có 3 dạng như sau:
    Khi set P0700=2(nghĩa là dùng các terminal ctrl)
    P1000=3(nghĩa là điểm đặt tần số cố định)
    Thì nếu P0701-P0703 đặt là 15 tức là dùng tần số cố định đặt tại P1001-P1007 nhưng yêu cầu phải kich kèm ON có nghĩa là 1 trong 3 DIN bạn phải khai báo =1 để DIN đó là DIN ON khi đó kick kèm DIN ON với các DIN còn lại.Với kiểu đặt này tần số sẽ được tính:
    F=tổng F các chân được kich
    VD DIN3=1 (ON)
    DIN1=15 (P1001=5Hz)
    DIN2=15(P1002=10Hz)
    Thì khi kích DIN1+DIN3 động cơ sẽ chạy 5Hz
    Khi kích DIN1+DIN2+DIN 3 động cơ sẽ chạy 15Hz

    Trường hợp 2 gần như tương tự trường hợp trên(DIN 1,DIN 2,DIN 3...=16 )
    Thì lúc này không cần chân ON nghĩa là kich DIN nào thì biến tần lập tức chạy

    Trường hợp 3(bằng 17)
    Thì tốc độ sẽ được chọn theo bảng nhị phân:như hình(Trường hợp này tôi vẽ cho 3 chân)
    Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 05-04-2012 lúc 08:27 PM.
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  8. #8
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    Kinh Môn-Hải Dương
    Bài viết
    53
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thấy thầy Việt Anh bảo nó cố định rồi, ko thay đổi đc.Theo các bác có thay đổi đc ko? Mình có thay đổi đc ko Kiểu như set P1004 =50 Hz , P1005= 5Hz đc ko? để Khi kick DIN4 thì nó chạy với tần số 50Hz.

    Thấy catalog ghi là P1001=0Hz, P1002=5 Hz,P1003=10Hz,.....

    Thay đổi đc thì tốt quá, set lên xuống từng Hz đc.
    Lần sửa cuối bởi kissyou, ngày 05-05-2012 lúc 09:02 AM.
    _________Electrical Manager________

  9. #9
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    không phải nó cố định như thế, có thể đk với 16 cấp tốc độ như kidsolo nói kìa kìa ~.~
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  10. #10
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    Kinh Môn-Hải Dương
    Bài viết
    53
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    16 cấp tốc độ với trường hợp set=17 thôi. Dùng 15,16 thì có 6 DIN thôi với 6 cấp thôi
    Chỉ dùng 1 chế độ thôi chứ ?