Đăng Ký
Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Bạn chọn lại quyền user thêm quyền SIMATIC HMI, các quyền tương ứng đó vào cho user mới được.

    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=en-WW

    Bạn thử nó xem
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    28
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Dạ, user đã là thành viên của groups HMI rồi anh. Nhưng vẫn báo lỗi.
    Lần sửa cuối bởi platium_k, ngày 05-09-2020 lúc 10:28 PM.

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    28
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Sau vài ngày cố tìm kiếm thông tin trên diễn đàn của siemens mình phát hiện ra rằng lỗi trên thực chất có thể có 2 nguyên nhân đó là lỗi quyền user hoặc là lỗi của "SQL server". Quyền user của mình thì OK rồi nên loại trừ nguyên nhân này. Mình quyết định cài mới lại windows cho các máy tính + cài lại SQL server. Kết quả việc download OS từ ES qua 2 SERVER, cũng như mở OS từ các SERVER đều OK. Qua đây mình khuyên các bạn lỗi gì mà sửa hoài không được thì tốt nhất nên chịu khó cài lại windows mới cho PC (windows cũ ta hay gỡ phần mềm không sạch, hay cài đè, xóa file hệ thống...nên hay lỗi).
    Lần sửa cuối bởi platium_k, ngày 05-09-2020 lúc 10:33 PM.

  4. Bài viết của "platium_k" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top