    Chào mọi người! Xin mọi người ai có kinh nghiệm xử lý lỗi này với ạ ??? cảm ơn !
    Hiện tại mình đang cấu hình 1 hệ thống DCS nhỏ để test thử. Hệ thống bao gồm 3 máy tính kết nối mạng LAN với nhau: 1/ ES: Win7-32bit.
    2/ SERVER1: Winserver 2008 R2.
    3/ SERVER2 (standby): Winserver 2008 R2.
    -Các máy tính đều login account: Administrator/ Pass giống nhau.
    -Các máy tính đã nhìn thấy nhau trong mạng LAN.
    -Các máy tính cũng đã nhìn thấy nhau trong Simatic shell.
    -Mọi việc cấu hình đều diễn ra thuận lợi. Việc download project OS từ máy ES qua 2 máy SERVER1 và SERVER2 đều OK.
    Nhưng khi mở project từ máy SERVER1 hoặc SERVER2 thì nó đều báo lỗi "The user does not have rights to perform this action! Please check the assignment of the current user of the user groups in windows"
    -Tuy nhiên khi mình sử dụng trình sao chép "Duplicator" để sao chép project OS qua SERVER1 hoặc SERVER2 thì tại các SERVER đó lại mở project OK.
    -Nhưng như thế thì rất bất tiện vì muốn cập nhật 1 vài thay đổi lại phải load toàn bộ project qua, mình muốn thực hiện được chức năng download project OS từ ES để có thể thay đổi một vài thứ khi cần thiết mà SERVER vẫn chạy bình thường không bị gián đoạn dừng máy.

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    Bạn chọn lại quyền user thêm quyền SIMATIC HMI, các quyền tương ứng đó vào cho user mới được.

    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=en-WW

    Bạn thử nó xem
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    28
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Dạ, user đã là thành viên của groups HMI rồi anh. Nhưng vẫn báo lỗi.
    Lần sửa cuối bởi platium_k, ngày 05-09-2020 lúc 10:28 PM.

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    28
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Sau vài ngày cố tìm kiếm thông tin trên diễn đàn của siemens mình phát hiện ra rằng lỗi trên thực chất có thể có 2 nguyên nhân đó là lỗi quyền user hoặc là lỗi của "SQL server". Quyền user của mình thì OK rồi nên loại trừ nguyên nhân này. Mình quyết định cài mới lại windows cho các máy tính + cài lại SQL server. Kết quả việc download OS từ ES qua 2 SERVER, cũng như mở OS từ các SERVER đều OK. Qua đây mình khuyên các bạn lỗi gì mà sửa hoài không được thì tốt nhất nên chịu khó cài lại windows mới cho PC (windows cũ ta hay gỡ phần mềm không sạch, hay cài đè, xóa file hệ thống...nên hay lỗi).