-
Thành viên cấp 1
Chủ yếu là đ/a của PhaseA và PhaseB sẽ bị sụt áp nghiêm trọng khi truyền qua khoảng cách lớn như vậy,mình đã nghĩ đến việc dùng biến áp để nâng áp ngay tại đầu ra của Encoder,tại đầu nhận sẽ xử lý lại đ/a của tín hiệu rồi mới truyền vào PLC,vấn đề là mình muốn biết những người "đi trước" họ xử lý việc này theo cách nào để tìm ra phương pháp tối ưu.
-
-
Thành viên cấp 4
^_^ những người đi trước xử lý như vầy: nếu như là siemens thì dùng profibus, trên module et200m gắn bộ đếm xung fm350 ngay tại encoder là được.
Bài toán của bạn không cần vị trí chính xác nên có thể dùng cách khác để xác định vị trí, như siêu âm hoặc laser chẳng hạn.
Hoặc bạn cũng có thể áp dụng bài toán thang máy vào trường hợp của bạn, chỉ cần 1 cảm biến thôi là dc ^_^
Gửi bởi
otacon
Chủ yếu là đ/a của PhaseA và PhaseB sẽ bị sụt áp nghiêm trọng khi truyền qua khoảng cách lớn như vậy,mình đã nghĩ đến việc dùng biến áp để nâng áp ngay tại đầu ra của Encoder,tại đầu nhận sẽ xử lý lại đ/a của tín hiệu rồi mới truyền vào PLC,vấn đề là mình muốn biết những người "đi trước" họ xử lý việc này theo cách nào để tìm ra phương pháp tối ưu.
-
-
Thành viên cấp 1
Công nghệ xác định vị trí bằng siêu âm hay laser mình chưa nghe đến bao giờ,giống trong phim viễn tưởng quá,ở VN ai áp dụng chắc phải "liều" lắm mới dám làm. Bài toán encoder nối dài này có vẻ khó có lời giải nếu không làm thực nghiệm thực tế,còn chuyện làm theo người "đi trước" như bạn Ncrazy là dùng 2 con PLC Siemens rồi thêm 1 mớ Module mở rộng để đọc rồi truyền qua mạng Profibus thì quá rắc rối và lằng nhằng,ngoài ra PLC là thiết bị làm việc trong nhà(Indoor) nên không thể chịu được nhiều các tác động về môi trường --> hoàn toàn không thể áp dụng cho cái Ba lăng này. [-O< e hèm...
-
-
Bây giờ điện tử và vi sử lí rất phát triển cái này thao mình chỉ cần làm như sau
- do nguồn của Encorder là dải nguồn rộng nên sụt áp trên đường dây vẫn đảm bảo cho nó hoạt động tốt
- nhờ mấy ông học điện tử làm cho một cái mạch đơn giản với 3 con tranistor ứng với 3 pha A, B, Z
khi pha A = 1 thì Trasitor 1 lên On đưa tín hiệu 24 Vdc vào PLC
......
như vậy vấn đề đã giải quyết với giá chỉ một chầu cafee và chạy rất ổn định
-
-
Thành viên cấp 4
^_^ Hi hi, mình đâu có nói chữ nào là dùng 2 con PLC đâu ta, dùng ET200M mà, dùng ET mà bạn bảo rắc rối lằng nhằn thì mình bó tay ^_^
Bạn nói PLC là thiết bị indoor không gắn được ngoài trời vậy ở chỗ nào cần dùng plc thì phải xây nhà xưởng bao plc lại sao ^_^. Bạn không nghĩ là mình có thể gắn tủ điện để che plc lại à.
Gửi bởi
otacon
Công nghệ xác định vị trí bằng siêu âm hay laser mình chưa nghe đến bao giờ,giống trong phim viễn tưởng quá,ở VN ai áp dụng chắc phải "liều" lắm mới dám làm. Bài toán encoder nối dài này có vẻ khó có lời giải nếu không làm thực nghiệm thực tế,còn chuyện làm theo người "đi trước" như bạn Ncrazy là dùng 2 con PLC Siemens rồi thêm 1 mớ Module mở rộng để đọc rồi truyền qua mạng Profibus thì quá rắc rối và lằng nhằng,ngoài ra PLC là thiết bị làm việc trong nhà(Indoor) nên không thể chịu được nhiều các tác động về môi trường --> hoàn toàn không thể áp dụng cho cái Ba lăng này. [-O< e hèm...
-
-
Thành viên cấp 4
^_^ Hi hi, mình đâu có nói chữ nào là dùng 2 con PLC đâu ta, dùng ET200M mà, dùng ET mà bạn bảo rắc rối lằng nhằn thì mình bó tay ^_^
Bạn nói PLC là thiết bị indoor không gắn được ngoài trời vậy ở chỗ nào cần dùng plc thì phải xây nhà xưởng bao plc lại sao ^_^. Bạn không nghĩ là mình có thể gắn tủ điện để che plc lại à.
Gửi bởi
otacon
Công nghệ xác định vị trí bằng siêu âm hay laser mình chưa nghe đến bao giờ,giống trong phim viễn tưởng quá,ở VN ai áp dụng chắc phải "liều" lắm mới dám làm. Bài toán encoder nối dài này có vẻ khó có lời giải nếu không làm thực nghiệm thực tế,còn chuyện làm theo người "đi trước" như bạn Ncrazy là dùng 2 con PLC Siemens rồi thêm 1 mớ Module mở rộng để đọc rồi truyền qua mạng Profibus thì quá rắc rối và lằng nhằng,ngoài ra PLC là thiết bị làm việc trong nhà(Indoor) nên không thể chịu được nhiều các tác động về môi trường --> hoàn toàn không thể áp dụng cho cái Ba lăng này. [-O< e hèm...
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
otacon
Công nghệ xác định vị trí bằng siêu âm hay laser mình chưa nghe đến bao giờ,giống trong phim viễn tưởng quá,ở VN ai áp dụng chắc phải "liều" lắm mới dám làm. Bài toán encoder nối dài này có vẻ khó có lời giải nếu không làm thực nghiệm thực tế,còn chuyện làm theo người "đi trước" như bạn Ncrazy là dùng 2 con PLC Siemens rồi thêm 1 mớ Module mở rộng để đọc rồi truyền qua mạng Profibus thì quá rắc rối và lằng nhằng,ngoài ra PLC là thiết bị làm việc trong nhà(Indoor) nên không thể chịu được nhiều các tác động về môi trường --> hoàn toàn không thể áp dụng cho cái Ba lăng này. [-O< e hèm...
Người ta dùng từ lâu rồi bạn.Hiện tôi đang có 2 con đo khoảng cách dùng laser có màn hình hiển thị số và đưa ngõ ra analog.2 em second hand trước dùng đo đường kính dây trong mấy quấn dây.Nếu có nhu cầu mua liên hệ :-bd
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 05-14-2012 lúc 09:41 AM.
-
-
Thành viên cấp 7
Gửi bởi
otacon
Công nghệ xác định vị trí bằng siêu âm hay laser mình chưa nghe đến bao giờ,giống trong phim viễn tưởng quá,ở VN ai áp dụng chắc phải "liều" lắm mới dám làm. Bài toán encoder nối dài này có vẻ khó có lời giải nếu không làm thực nghiệm thực tế,còn chuyện làm theo người "đi trước" như bạn Ncrazy là dùng 2 con PLC Siemens rồi thêm 1 mớ Module mở rộng để đọc rồi truyền qua mạng Profibus thì quá rắc rối và lằng nhằng,ngoài ra PLC là thiết bị làm việc trong nhà(Indoor) nên không thể chịu được nhiều các tác động về môi trường --> hoàn toàn không thể áp dụng cho cái Ba lăng này. [-O< e hèm...
Giải pháp đọc qua ET200 cũng là cách mà thực tế hay dùng.Cách này mà bạn nói lằng nhằng thì cũng thật chịu.Kéo có 1 sơi dây Profibus 2 ruột,1 cái tủ điện nhỏ đặt ET200+FM350,thêm cấu hình phần cứng 30 phút nếu đã làm qua thì có gì là lằng nhằng.Cách này mình đã làm 1 lần nên dám chắc như thế.
-
-
Gửi bởi
kidsolo1412
Người ta dùng từ lâu rồi bạn.Hiện tôi đang có 2 con đo khoảng cách dùng laser có màn hình hiển thị số và đưa ngõ ra analog.2 em second hand trước dùng đo đường kính dây trong mấy quấn dây.Nếu có nhu cầu mua liên hệ :-bd
Bắt gặp bác kidsolo quảng cáo rồi nhé
Giải pháp dùng ET200M và FM 350 thì quả thật là rất hoàn thiện nhưng cũng không đơn giản đâu bác ơi
thứ nhất tại vị trí ET 200M cần có thêm một bộ nguồn DC 24v
nhưng cách này chỉ dùng cho đại gia thôi giá của ET 200M + FM350 + Modul nguồn DC24V chắc không dưới 200$ đâu
với mức giá này chắc mua được 8 con PLC Omron và truyền thông modbus ( max 500m ) là OK hơn rất nhiều
-
-
Gửi bởi
kidsolo1412
Người ta dùng từ lâu rồi bạn.Hiện tôi đang có 2 con đo khoảng cách dùng laser có màn hình hiển thị số và đưa ngõ ra analog.2 em second hand trước dùng đo đường kính dây trong mấy quấn dây.Nếu có nhu cầu mua liên hệ :-bd
Bắt gặp bác kidsolo quảng cáo rồi nhé
Giải pháp dùng ET200M và FM 350 thì quả thật là rất hoàn thiện nhưng cũng không đơn giản đâu bác ơi
thứ nhất tại vị trí ET 200M cần có thêm một bộ nguồn DC 24v
nhưng cách này chỉ dùng cho đại gia thôi giá của ET 200M + FM350 + Modul nguồn DC24V chắc không dưới 2000$ đâu
với mức giá này chắc mua được 8 con PLC Omron và truyền thông modbus ( max 500m ) là OK hơn rất nhiều
Lần sửa cuối bởi hongminhbv, ngày 05-14-2012 lúc 07:34 PM.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:19 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu