Dear các bạn
Tình hình là khi đi sửa máy thì mình hay thấy thời gian trong plc, màn hình, máy tính hay bị lệch nhau, cho nên thông tin báo lỗi cũng không chính xác về thời gian.
Các bạn đóng góp ý kiến xem có cách nào thống nhất thời gigiwaaax 3 cái đó không, có thể chọn 1 trong 3 cái trên để làm thời gian chuẩn.
-
-
Thành viên Đồng
bạn sửa PLC và màn hình loại nào ta. Thời gian trên PLC có thể set bằng lệnh hoặc trên phầm mềm để set thời gian máy tính xuống PLC mà
-
-
Thành viên cấp 4
^_^ mình chỉ làm siemens thôi, plc s7-300 và tp177a
-
-
Thành viên cấp 7
Hình như vấn đề này chỉ cần chỉnh time trên HMI là đủ,không có cần đồng bộ gì hết.Em làm 2 cái HMI MP277 đều theo cách này.
-
-
Thành viên Đồng
Muốn chính xác thì cài lại cả time trên màn hình. chắc bác bit roài
còn PLC 300 thì nếu không nhầm là chọn PLC > Diagnostic/Seting > Set time of day . bac thử xem rùi cho anh em biết, hihi
-
-
Thành viên cấp 7

Gửi bởi
anhlv.ddt
Muốn chính xác thì cài lại cả time trên màn hình. chắc bác bit roài
còn PLC 300 thì nếu không nhầm là chọn PLC > Diagnostic/Seting > Set time of day . bac thử xem rùi cho anh em biết, hihi
Theo mình thì set thời gian cho CPU chỉ khi ứng dụng real-time thôi.Còn trên HMI thì cài time y như trên máy tính vậy.Hồi giờ toàn làm kiểu này mà cũng ko có phát sinh nên chỉ biết tới đây :D
-
-
Thành viên cấp 7

Gửi bởi
anhlv.ddt
Muốn chính xác thì cài lại cả time trên màn hình. chắc bác bit roài
còn PLC 300 thì nếu không nhầm là chọn PLC > Diagnostic/Seting > Set time of day . bac thử xem rùi cho anh em biết, hihi
Theo mình thì set thời gian cho CPU chỉ khi ứng dụng real-time thôi.Còn trên HMI thì cài time y như trên máy tính vậy.Hồi giờ toàn làm kiểu này mà cũng ko có phát sinh nên chỉ biết tới đây :D
-
-
Thành viên cấp 4
^_^ thông thường thì khi làm mình dùng step 7 để set thời gian cho cpu, còn trên hmi thì mình cho khách hàng nhâp vào trực tiếp nhưng chạy 1 thời gian thì 2 cái đó lệch nhau chút ít, mình muốn hỏi là có cách nào để khi khách hàng nhập vào trên màn hình thì nó tự động điều chỉnh thời gian trên plc không. Ngoài ra thời gian thực trên plc khi dùng các lệnh set thời gian thực có phải đúng là thòi gian khi mình dùng chức năng set thời gian trên step7 không
-
-
Theo mình thấy thì đồng hò thời gian thực trên PLC và HMI chúng chạy tượng đồi chuẩn tuy nhiên vẫn có sai lệch khoảng vài phút / năm
- độ sai lệch này không bằng nhau trên HMI và PLC nên sảy ra hiện tượng HMI và PLC chênh lệch nhau khoảng vài phút/năm là bình thường
- Không cần phải cài lại cho đồng bộ thời gian làm gì hết trong khi lập trình bạn chỉ cần dùng thời gian hực của PLC hoặc HMI thôi như vậy khách hàng sẽ không biết sự chênh lệch thời gian đó và không cần phải chỉnh đồng bộ.
Nếu muồn cho khách hàng tự chỉnh thời gian thực thì nên dùng thời gian của HMI thì sẽ cài trực tiếp được mà không cần máy tính hay phần mềm.
Thời gian thực trên PLC thông thường chỉ cài lại bằng phần mềm thôi
Nếu bác nào biết lệnh cài thời gian thực cho PLC S7-200 , S7-300 hoặc PLC Omron mà không cần phần mềm thì chỉ gaios cho anh em nha
-
-
Thành viên cấp 7
Bác nào cần thì xem ở đây :
How do you synchronize the date and time between an operator panel and an S7-300/S7-400 controller with WinCC flexible ?
http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
-